Всем доброго дня!
С недавнего времени начал сильно нагреваться контур СО в котле Eco Nova 24f при работе нагрева ГВС в летнем режиме, заметил это на горячих радиаторах отопления. По видеомануалам из сети снял мотор трехходового клапана, проверил работу мотора, работает штатно: шток выдвигается приводом в режиме СО (нажимает клапан), а при включении ГВС шток втягивается (клапан поднят). Сам клапан трехходовой, не разбирая в гидрогруппе, нажимал пальцем, шток клапана вдавливается с небольшим усилием на несколько миллиметров, при отпускании отжимается самостоятельно. То есть по внешним признакам все работает ровно. Ошибок котел не показывает, в эксплуатации три года, как и системе отопления. Пока перекрыл СО, а то уже лето на улице, обогрев дома пока не требуется. Какие еще причины могут быть и устранение неисправности помимо разбора и замены трехходового клапана?
Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
В таком случае вопрос:
Был крайне неуместным (и это очень мягкая формулировка

Происходящее в СО с твоим выводом явно не согласно.VasiaPetrov писал(а): 19 июн 2025, 12:45В посадочном месте на ощупь все чисто. Перед установкой чистил.
Но может оказаться, что картридж короткий, т.е. резинки не доходят до посадочных мест в корпусе. Для проверки - штанген в помощь.
Отправлено спустя 1 час 50 минут 40 секунд:
На озон, к примеру, продается (627880).
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 янв 2022, 10:00
- Откуда: Якутск
- Мой котел: Baxi Ecofour 24 f
Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
Почему? Мера безопасности на случай забитого вторичного теплообменника. Чтобы первичный не сгорел.Starik писал(а): 24 июн 2025, 19:34В таком случае вопрос:Был крайне неуместным (и это очень мягкая формулировка).
Оригинальной запчасти? Я, конечно, померяю, но, там нет никаких выточек или уступов. Посадочное место цилиндрическое.Starik писал(а): 24 июн 2025, 19:34Происходящее в СО с твоим выводом явно не согласно.VasiaPetrov писал(а): 19 июн 2025, 12:45В посадочном месте на ощупь все чисто. Перед установкой чистил.
Но может оказаться, что картридж короткий, т.е. резинки не доходят до посадочных мест в корпусе. Для проверки - штанген в помощь.
По мурзилке должна быть латунь.Starik писал(а): 24 июн 2025, 19:34 Отправлено спустя 1 час 50 минут 40 секунд:На озон, к примеру, продается (627880).24.jpg
От старого осталось нижнее кольцо. Не смог вытащить без разборки всего.
Ну, и полгода работало же.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
VasiaPetrov писал(а): 26 июн 2025, 08:52От старого осталось нижнее кольцо. Не смог вытащить без разборки всего.


Кроилово...
Не стоит меня уговаривать, что всё сделано правильно, мне это не нужно. Это твой котел, а значит ты можешь продолжать жаловаться на расположение планет, взять и вынуть всё лишнее из корпуса, вызвать специалиста - за твои деньги он всё исправит в котле.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1145 Просмотры
-
Последнее сообщение мартос
-
- 4 Ответы
- 1912 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 2995 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 27 Ответы
- 3807 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 11 Ответы
- 1897 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]