Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Александр АВС
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 11:00

Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Александр АВС »

Добрый день знатоки.
Имеется котел Baxi Slim 1.400 in с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе) и термостатом Magic time Plus (стоит в доме на 1 этаже). Стоит гребенка, контур СО, ГВС и теплых полов. На каждом насос. Три года было все нормально. Сейчас температура в доме не поднимается выше 19-20 градусов. За насосом СО контур еле теплый. В термостате выставляю хоть 30-35 градусов, все равно выше 19-не поднимается. Холодно:(
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо! Александр.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение RADAR »

думаю в этом проблема -
Александр АВС писал(а): с датчиком уличным (стоит на застекленной терассе)

Автор темы
Александр АВС
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 11:00

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Александр АВС »

К сожалению нет. Застеклили мы ее год назад. Прошлую зиму все было нормально. думаю, что проблема либо в контактах (на таймере или в плате котла) или в самой плате. Может быть еще и насос СО, но это маловероятно.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение RADAR »

ну если есть мысли - сначала их проверить надо..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Bahus »

Отключаете внешние датчики. Смотрите как работает. По очереди подключаете термостат и уличный.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Бузин Сергей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 13:11

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Бузин Сергей »

нужно проверить давление газа! и прочистить кран газа на опуске. еще на клапане фильтр есть, почисть!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение RADAR »

не видел я там фильтра..а чтобы оценить степень загрязнения газового тракта - достаточно измерить давление газа на горелке..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а):не видел я там фильтра..
Есть там сетка в клапане.
RADAR писал(а):чтобы оценить степень загрязнения газового тракта - достаточно измерить давление газа на горелке
Поправочка - на штуцере входного давления, на клапане...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение RADAR »

BAXI-Ural писал(а):
RADAR писал(а):не видел я там фильтра..
Есть там сетка в клапане.
RADAR писал(а):чтобы оценить степень загрязнения газового тракта - достаточно измерить давление газа на горелке
Поправочка - на штуцере входного давления, на клапане...
гляну при случае..на сетку..пару раз менял клапан - не попалась на глаза..про штуцер - не принципиально..дальше можно идти по цепочке искать грязь, если выявится давлением на горелке..а если давление на горелке в норме - то и искать дальше смысла нет..

Автор темы
Александр АВС
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 11:00

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Александр АВС »

коллеги, раздачей на СО, ГВС, теплые полы занимается гидролого (коллектор), он горячий. Температура не идет дальше насоса СО. Поэтому я и думаю, что дело в плате (автоматике).

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение RADAR »

:D так надо глянуть в инструкцию по гидролого.. там регуляторы разными они комплектуют..как временный вариант - 3хходовик вручную регулируйте..сразу не написать?..

Автор темы
Александр АВС
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 11:00

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Александр АВС »

В гидролого нет никаких регуляторов. Нет там и никаких трехходовых кранов.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6586
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 408 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение RADAR »

да всё там есть :D ..пока модели не написано..их там много и 3хходовоки есть и не один и регуляторы разные.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Bahus »

А чего же сразу не написали что у Вас там еще и автоматика имеется. Хотите получить грамотный ответ - задавайте грамотный вопрос....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Александр АВС
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 11:00

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Александр АВС »

Коллектор 2Б Коллектор ГидроЛОГО
Версия для печати
ОБЩИЕ СВОЙСТВА
Мощность, кВт
до 60
Серия


ОПИСАНИЕ ТОВАРА:
Гидроколлектор «2Б» 2"–1"
3 группы патрубков с межосевым расстоянием 125 мм
Это какой у меня коллектор Гидролого стоит.
По поводу автоматики писал в 1 посте (уличный датчик, программируемый термостат подключается к плате котла).
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение BAXI-Ural »

Что с газом то?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Александр АВС
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2013, 11:00

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение Александр АВС »

с газом все нормально, ГВС работает нормально, котел греет нормально, только в СО не идет тепло
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Baxi Slim 1.400 in слабо греет отопление

Сообщение BAXI-Ural »

Александр АВС писал(а):с газом все нормально
Цифры, цифры... Давление какое в динамике? Горелка гасится переодически? Температура по светодиодам какая? Отключали уличный датчик? Вперед!!!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1666 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2279 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1945 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • Baxi eco 4s 18f не греет отопление. ГВО работает.
    Shyrikosik » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2275 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6623 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot]