Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Помогите решить проблему.
Подключил котел Baxi Luna Platinum к ZONT H1000+ PRO.V2 через универсальный цифровой адаптер. Первоначально ничего не настраивал, подключил проверить есть ли связь. Какая-то реакция была. Zont сказал, что видит котел. Дальше решил, что нужно настраивать. Отключил и оставил как есть.
Далее пришли наладчики из МОСГАЗ попытались всё оживить. Не смогли. На котле было заблокировано управление (не программирование). Уехали.
В интернете прочитал, что блокировка котла могла произойти из-за того, что его отключили от Zont, то ли при наличии запроса, то ли наоборот. В итоге подключил обратно Zont, с блокировкой разобрался. По-моему, сама пропала как только соединение появилось.
Сейчас проблема в том, что после настройки Zont по инструкции отсюда https://support.microline.ru/index.php/ ... _Platinum+ на котле постоянно выскакивает ошибка E84 и не один параметр с котла Zont не считывает. Только видит, что кабель между Zont о котлом подключен. Т.е. когда кабель отключаешь Zont говорит что котел отключен. Котел в свою очередь выдает ошибку как только подключаешь кабель. Ошибка пропадает если отключить кабель и перезапустить питание котла.
Подскажите, может у кого есть опыт, как решить проблему.
Подключил котел Baxi Luna Platinum к ZONT H1000+ PRO.V2 через универсальный цифровой адаптер. Первоначально ничего не настраивал, подключил проверить есть ли связь. Какая-то реакция была. Zont сказал, что видит котел. Дальше решил, что нужно настраивать. Отключил и оставил как есть.
Далее пришли наладчики из МОСГАЗ попытались всё оживить. Не смогли. На котле было заблокировано управление (не программирование). Уехали.
В интернете прочитал, что блокировка котла могла произойти из-за того, что его отключили от Zont, то ли при наличии запроса, то ли наоборот. В итоге подключил обратно Zont, с блокировкой разобрался. По-моему, сама пропала как только соединение появилось.
Сейчас проблема в том, что после настройки Zont по инструкции отсюда https://support.microline.ru/index.php/ ... _Platinum+ на котле постоянно выскакивает ошибка E84 и не один параметр с котла Zont не считывает. Только видит, что кабель между Zont о котлом подключен. Т.е. когда кабель отключаешь Zont говорит что котел отключен. Котел в свою очередь выдает ошибку как только подключаешь кабель. Ошибка пропадает если отключить кабель и перезапустить питание котла.
Подскажите, может у кого есть опыт, как решить проблему.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12206
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1574 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Кажись была похожая тема. И именно на Платине. Только контроллер другой был.
Если не ошибаюсь, от ошибки не избавились, но жить она не мешает.
Был ещё текстик какой-то у Микролайна, где описывается такая беда и чего с этим делать
Если не ошибаюсь, от ошибки не избавились, но жить она не мешает.
Был ещё текстик какой-то у Микролайна, где описывается такая беда и чего с этим делать
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Проблема в том, что данные с котла не передаются. Значит, вроде как, жить мешает.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12206
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1574 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Неделя мучений. Ошибка 84 на котле висит и не исчезает.
Совершенно случайно выяснил, что котел, вроде как, получает от ZONT температуру теплоносителя. В процессе очередного этапа настройки по инструкции, с сайта ZONTa, обнаружил, что в котле температура теплоносителя имеет значение, которого я не устанавливал. Значит это сделал кто-то вместо меня. Zont?!
Если настроить в качестве датчика температуры в контуре температуру гидрострелки, то ПИД регулирование в контуре радиаторов работает.
При этом никакие данные с котла ZONT не получает. Все цифры, которые есть в настройках адаптера ЦШ отмечены прочерками (температура ТН, уровень модуляции, давление ТН и т.п.). Данных нет. Не уверен, что ZONT сообщит об аварии котла в случае отключения. Не проверял.
Поддержка Микролайна футболит в московский сервисный центр Baxi.
Совершенно случайно выяснил, что котел, вроде как, получает от ZONT температуру теплоносителя. В процессе очередного этапа настройки по инструкции, с сайта ZONTa, обнаружил, что в котле температура теплоносителя имеет значение, которого я не устанавливал. Значит это сделал кто-то вместо меня. Zont?!

Если настроить в качестве датчика температуры в контуре температуру гидрострелки, то ПИД регулирование в контуре радиаторов работает.
При этом никакие данные с котла ZONT не получает. Все цифры, которые есть в настройках адаптера ЦШ отмечены прочерками (температура ТН, уровень модуляции, давление ТН и т.п.). Данных нет. Не уверен, что ZONT сообщит об аварии котла в случае отключения. Не проверял.
Поддержка Микролайна футболит в московский сервисный центр Baxi.
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Чтобы на экране котла не отображалась ошибка E84 можно назначить его как "Комнатный модуль 2" в этом случае он отображает температуру теплоносителя. Ошибку E84 не показывает.
Блокировка изменения параметров выскакивает если котел находится под внешним управлением, ЗОНТА и нет команды на нагрев. Если в этот момент сдернуть управление, то он зависает в таком виде и не управляется в экрана. Вкл/Выкл не помогает и сброс настроек тоже. Нужно подключить обратно ЗОНТ и добиться от него того чтобы он дал команду на нагрев. После этого отключать.
Это то, что я нашел в интернете с чем люди мучались. Нашел как победить.
Я продолжаю мучиться с тем, что ЗОНТ изменяет температуру теплоносителя, но вроде как не видит эту температуру. Не получает (не отображает) никакие значение от котла (температуру ТН, давление, уровень модуляции) Всё вроде как работает одно направлено. Рулить рулит, но ничего не видит. ПОЧЕМУ?! ПОМОГИТЕ!
Блокировка изменения параметров выскакивает если котел находится под внешним управлением, ЗОНТА и нет команды на нагрев. Если в этот момент сдернуть управление, то он зависает в таком виде и не управляется в экрана. Вкл/Выкл не помогает и сброс настроек тоже. Нужно подключить обратно ЗОНТ и добиться от него того чтобы он дал команду на нагрев. После этого отключать.
Это то, что я нашел в интернете с чем люди мучались. Нашел как победить.
Я продолжаю мучиться с тем, что ЗОНТ изменяет температуру теплоносителя, но вроде как не видит эту температуру. Не получает (не отображает) никакие значение от котла (температуру ТН, давление, уровень модуляции) Всё вроде как работает одно направлено. Рулить рулит, но ничего не видит. ПОЧЕМУ?! ПОМОГИТЕ!
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 окт 2022, 09:27
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi platinum + 1.24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Если мне память не озменяет то панель на котле это тоже устройство с адресом. Есть очень подробное описание на siemens Boiling manager unit
в сети.
На оригинальном контролере системы siemens ozw682 адрес точно менять, в зонте не помню.
в сети.
На оригинальном контролере системы siemens ozw682 адрес точно менять, в зонте не помню.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 авг 2025, 16:25
- Откуда: МО
- Мой котел: Baxi luna platinum+ 1.24
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Получилось победить? Тоже самое, у меня.
Если комнатный 1 ставишь то е84 получаешь, в зонте ничего.
Если комнатный 2, то ошибки нет, но и в зонте этом тоже ничего нет.
В итоге 4 дня битвы и толку ноль... Уже думаю котел этот продать... У меня отопление всё через home assistant и мне по-любому нужно как то иметь связь с котлом.
Поддержка так же отправила в BAXI, но я думаю они ничего не сделают там.
Ещё есть вроде как my heat контроллеры, вроде как у них работает, но и zont тоже так говорил...
Если комнатный 1 ставишь то е84 получаешь, в зонте ничего.
Если комнатный 2, то ошибки нет, но и в зонте этом тоже ничего нет.
В итоге 4 дня битвы и толку ноль... Уже думаю котел этот продать... У меня отопление всё через home assistant и мне по-любому нужно как то иметь связь с котлом.
Поддержка так же отправила в BAXI, но я думаю они ничего не сделают там.
Ещё есть вроде как my heat контроллеры, вроде как у них работает, но и zont тоже так говорил...
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 авг 2025, 16:25
- Откуда: МО
- Мой котел: Baxi luna platinum+ 1.24
Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
Да, так и есть, память Вам не изменяет.Saimon47sa писал(а): 09 июн 2025, 15:51 Если мне память не озменяет то панель на котле это тоже устройство с адресом.
По сути, что делает zont - они притворяются штатной выносной панелью.
Я даже пробовал снять её и запустить без неё но с зонтом - к сожалению в зонт данные тпк и не попали.
То что они рекомендуют в инструкции к котлу идет как режим нескольких контуров. Но там же написано что ком 1 - управляет ГВС и контуром 1, а вот остальные ком2 и ком3 по сути реле получается... Возможно не до конца понимаю как это работает. Тоже бьюсь и не могу ничего сделать (((
-