Проблема работы ГВС
Проблема работы ГВС
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Последний раз редактировалось Ap0803 22 май 2025, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Проблема работы ГВС
Перекрой газ, включи режим лето, посмотри значение А08.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что там в параметре F07 установлено?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И что там в параметре F07 установлено?
Проблема работы ГВС
Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает? И какой параметр должен быть?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Проблема работы ГВС
Какая индикация на дисплее в этот момент? Что горит, что мигает?Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 08:08 Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой
Это есть в инструкции. Тип датчика протока. У вас должно быть 01Ap0803 писал(а): 22 май 2025, 09:22 Посмотрю как буду у котла. А F07 в сервесном меню за что отвечает?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Проблема работы ГВС
В режиме лето на дисплее показание температуры ГВС а в режиме зима меняется температура ГВС и отопления.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Проблема работы ГВС
Я про сами иконки режимов.
Температура ГВС отображается только когда идёт приготовление ГВС (иконка краника мигает). Блин, хотя не помню точно про режим Лето, но Зима точно отображает именно так. Естественно, если смеситель закрыт в этот момент, то и расхода нет. И краник мигать не должен. И розжига быть не должно.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Проблема работы ГВС
Разъем с датчика протока снять, краник перестает моргать и газ зажигаться?
Если ничего не меняется - плату менять, имхо.
Если ничего не меняется - плату менять, имхо.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Проблема работы ГВС
Да я тоже к этому веду. Вот только на плате гребёнка на плате, на которой провода датчика Холла сидят, капец какая длинная. Там чего только не подключено. Просто так не откинуть. Если только со стороны датчика. Но это не исключит проводку, а датчик Холла, со слов, меняный.
Я тоже склоняюсь к проблеме на плате. Отключить датчик Холла и
Я тоже склоняюсь к проблеме на плате. Отключить датчик Холла и
Пока ответа не было
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Проблема работы ГВС
если разем отключить от датчика хола то кран на дисплее не мигает и газ не загорается. Датчик хола заменили три раза но не помогло и датчик протока поставили новый
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Проблема работы ГВС
Сегодня ддобрался до котла. Оказалось что в сервесном меню F07 было 02. Поставил на 01 и все заработало. Огромное спасибо за помощь.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Проблема работы ГВС
А уже к "теории заговора" поворачивать начали.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Проблема работы ГВС
В последнее время тенденция такая - вопросы впрок задают, ответами как продуктами затариваются. 
-
Борискин
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 сен 2025, 11:12
- Откуда: Россия
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема работы ГВС
Здравствуйте. Последнее время, при включении гвс, котел дает то горячую, то холодную воду. Отопление выключено, температура воды на табло соответствует плюс-минус заданной, после закрытия крана на табло может быть до 90 градусов, хотя сама вода нормальной температуры. Мне кажется, какой то датчик показывает неправильные значения и поэтому гвс "тактует". Подскажите что может быть не исправно? Котел BAXI ECO Four 24 F, стоит пол года.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Проблема работы ГВС
Это он температуру теплоносителя в этот момент показывает.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Борискин
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 сен 2025, 11:12
- Откуда: Россия
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема работы ГВС
Bahus, То есть это температура в системе отопления? Так оно отключено, или я чего то не понимаю?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Проблема работы ГВС
Так а горячую воду он у вас чем готовит? Теплоносителем же.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Проблема работы ГВС
Горячее заданной и совсем холодную?
Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
-
Борискин
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 сен 2025, 11:12
- Откуда: Россия
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема работы ГВС
В общем чудеса, включил отопление, горячая вода стала работать нормально, зато не грело отопление, горелка включалась, потом тухла и тишина, по включал-по выключал, температурой поигрался, вроде бы все заработало, надеюсь больше глюков не будет, что это было непонятно.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7425
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Проблема работы ГВС
Не желаешь на вопросы отвечать сейчас?
Дело твоё, полагаю долго ждать не придется, только в следующий раз подготовь ответы прежде чем задавать вопрос будешь.
Дело твоё, полагаю долго ждать не придется, только в следующий раз подготовь ответы прежде чем задавать вопрос будешь.
-
Борискин
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 сен 2025, 11:12
- Откуда: Россия
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
Проблема работы ГВС
Не знаю, не смотрел.Starik писал(а): 18 сен 2025, 15:54 Что в это время показывает в А08, значения при гор. и хол. (стр.82 инстр.)?
В цифрах не помню, может на несколько градусов выше(заданная 38), а когда отключался котел(горелка тухла) до 28.
-
Борискин
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 сен 2025, 11:12
- Откуда: Россия
- Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2075 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 9 Ответы
- 2888 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 1996 Просмотры
-
Последнее сообщение helsing999
-
- 3 Ответы
- 2525 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 1727 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей