Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
ИльяМ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi 1.400 in

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение ИльяМ »

Добрый день! Проблема обсуждалась, но решения, кроме замены платы не нашел.
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в максимальную модуляцию и начинает греть как раньше до упора.
Есть мысли форумчане? Менять плату это последнее решение. Плата не умерла, штатный режим время от времени запускается.
По оборудованию. Котлу 10 лет, коллекторно-лучевая схема отбалансирована, без термостатов и выносных датчиков, на регуляторах температуры котла. Все работало идеально.
Электросети. Тут есть нюанс. Переход на tncs выполнялся не сразу. На протяжении 5 лет систему по группам доводил до ума. Сначала котел работал от стабилизатора без земли. Были частые отключения. Но все было стабильно и без вопросов, в т.ч розжиг. В 24 закончил работы, сейчас tn c s, по линии котла общее противопожарное узо 100мА, ИБП чистый синус на 3 кВт и дгу на 5,5 кВт. Розжиг без сбоев.
Есть мысль временно запитать котел по старой схеме, но не уверен.
Надеюсь на помощь специалистов.
Спасибо

Автор темы
ИльяМ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi 1.400 in

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение ИльяМ »

Дополню, подключил котел напрямую с вводного автомата через дополнительный автомат 10а. УЗО, ИБП из работы исключены. Результат то же, лампочка 30°не горит, стартует на максимальной модуляции как и раньше, тут же уменьшает пламя, греет медленно до 50° (ручка регулятора между комфортом и макс; на максимуме). Дополнительно во всех режимах до и после пробовал менять полярность.
Датчик t ntc (131) демонтировал, отчистил от налета, нагрел по лабораторному термометру в воде до 25° - 9.97 кОм.
Сегодня два раза загоралась лампочка 30° и котел какое то время работал правильно в соответствии с запросом по регулятору. Так же неожиданно отключалась и котел переходил в этот странный режим
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12300
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1591 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение Bahus »

А вот 30 не горит - это как? Только 30, а дальше по мере роста загораются? Или вообще тишина на шкале?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ИльяМ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi 1.400 in

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение ИльяМ »

Только 30°, остальные по порядку работают и в режиме СО и ГВС
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12300
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1591 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение Bahus »

Ну в соседней теме человек плату менял. Вряд ли что-нибудь новое кто-то скажет. Я и ту-то тему, если честно, не помню.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
ИльяМ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
Откуда: Челябинск
Мой котел: Baxi 1.400 in

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение ИльяМ »

Менял потому что помощи не получил

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я понимаю, что менять платы для Baxi интереснее. Но я как застройщик в ижс клиентам такие котлы рекомендовать не буду если сам остаюсь без поддержки

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6836
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 758 раз
Возраст: 59

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение Starik »

О какой помощи речь (?), если не секрет.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6581
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение RADAR »

помощь приходит от АСЦ обычно по заявке, или от обслуживающей организации.. :? видимо не обращались туда :?:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12300
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1591 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.

Сообщение Bahus »

ИльяМ писал(а): 01 окт 2025, 15:46 Менял потому что помощи не получил
Не получил. А почему? Потому что - "плату поменял - всё нормально стало".
Другими словами была проблема с электроникой. И да. Сервисные инженеры по котлам, действительно, этим не занимаются. Они не электронщики.
То же самое у вас или нет - не знаю. Но есть смысл подумать в эту сторону
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    674 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    3725 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    4829 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    4294 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Bing [Bot]