Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi 1.400 in
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Добрый день! Проблема обсуждалась, но решения, кроме замены платы не нашел.
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в максимальную модуляцию и начинает греть как раньше до упора.
Есть мысли форумчане? Менять плату это последнее решение. Плата не умерла, штатный режим время от времени запускается.
По оборудованию. Котлу 10 лет, коллекторно-лучевая схема отбалансирована, без термостатов и выносных датчиков, на регуляторах температуры котла. Все работало идеально.
Электросети. Тут есть нюанс. Переход на tncs выполнялся не сразу. На протяжении 5 лет систему по группам доводил до ума. Сначала котел работал от стабилизатора без земли. Были частые отключения. Но все было стабильно и без вопросов, в т.ч розжиг. В 24 закончил работы, сейчас tn c s, по линии котла общее противопожарное узо 100мА, ИБП чистый синус на 3 кВт и дгу на 5,5 кВт. Розжиг без сбоев.
Есть мысль временно запитать котел по старой схеме, но не уверен.
Надеюсь на помощь специалистов.
Спасибо
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в максимальную модуляцию и начинает греть как раньше до упора.
Есть мысли форумчане? Менять плату это последнее решение. Плата не умерла, штатный режим время от времени запускается.
По оборудованию. Котлу 10 лет, коллекторно-лучевая схема отбалансирована, без термостатов и выносных датчиков, на регуляторах температуры котла. Все работало идеально.
Электросети. Тут есть нюанс. Переход на tncs выполнялся не сразу. На протяжении 5 лет систему по группам доводил до ума. Сначала котел работал от стабилизатора без земли. Были частые отключения. Но все было стабильно и без вопросов, в т.ч розжиг. В 24 закончил работы, сейчас tn c s, по линии котла общее противопожарное узо 100мА, ИБП чистый синус на 3 кВт и дгу на 5,5 кВт. Розжиг без сбоев.
Есть мысль временно запитать котел по старой схеме, но не уверен.
Надеюсь на помощь специалистов.
Спасибо
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi 1.400 in
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Дополню, подключил котел напрямую с вводного автомата через дополнительный автомат 10а. УЗО, ИБП из работы исключены. Результат то же, лампочка 30°не горит, стартует на максимальной модуляции как и раньше, тут же уменьшает пламя, греет медленно до 50° (ручка регулятора между комфортом и макс; на максимуме). Дополнительно во всех режимах до и после пробовал менять полярность.
Датчик t ntc (131) демонтировал, отчистил от налета, нагрел по лабораторному термометру в воде до 25° - 9.97 кОм.
Сегодня два раза загоралась лампочка 30° и котел какое то время работал правильно в соответствии с запросом по регулятору. Так же неожиданно отключалась и котел переходил в этот странный режим
Датчик t ntc (131) демонтировал, отчистил от налета, нагрел по лабораторному термометру в воде до 25° - 9.97 кОм.
Сегодня два раза загоралась лампочка 30° и котел какое то время работал правильно в соответствии с запросом по регулятору. Так же неожиданно отключалась и котел переходил в этот странный режим
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
А вот 30 не горит - это как? Только 30, а дальше по мере роста загораются? Или вообще тишина на шкале?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi 1.400 in
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Только 30°, остальные по порядку работают и в режиме СО и ГВС
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Ну в соседней теме человек плату менял. Вряд ли что-нибудь новое кто-то скажет. Я и ту-то тему, если честно, не помню.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 окт 2025, 11:03
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: Baxi 1.400 in
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Менял потому что помощи не получил
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я понимаю, что менять платы для Baxi интереснее. Но я как застройщик в ижс клиентам такие котлы рекомендовать не буду если сам остаюсь без поддержки
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я понимаю, что менять платы для Baxi интереснее. Но я как застройщик в ижс клиентам такие котлы рекомендовать не буду если сам остаюсь без поддержки
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6836
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 758 раз
- Возраст: 59
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
О какой помощи речь (?), если не секрет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6581
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 404 раза
- Возраст: 50
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
помощь приходит от АСЦ обычно по заявке, или от обслуживающей организации..
видимо не обращались туда 


-
- Главный администратор
- Сообщения: 12300
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1591 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Не получил. А почему? Потому что - "плату поменял - всё нормально стало".
Другими словами была проблема с электроникой. И да. Сервисные инженеры по котлам, действительно, этим не занимаются. Они не электронщики.
То же самое у вас или нет - не знаю. Но есть смысл подумать в эту сторону
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Google [Bot]