Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Андрей 1980 »

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел электрический BAXI ampera plus 12кВт, система отопления дома (1 этаж) теплым полом, плюс 2 радиатора и бойлер косвенного нагрева. На подаче котла, сразу после крана стоит трехходовой клапан BAXI с электроприводом, который разделяет подачу на ОС и БКН, гидрострелки нет. На Коллекторе теплого пола стоит смесительный узел со своим циркуляционным насосом, на коллекторе радиатора нет смесительного узла и он работает от насоса котла. Обратка СО и БКН общая, через тройник, обратный клапан не стоит. Ситуация следующая: при нагреве ГВС (очень долго греет БКН 150 литров) нагревается сначала обратка коллектора радиатора и при температуре теплоносителя выше 50 градусов подниманется температура подачи на коллекторе радиаторов. А так же, если смесительный узел на теплого пола полностью открыт, все аналогично с коллектором радиаторов, закрываю, подмеса нет. Трехходовой поменяли на новый, все аналогично, происходит подмес. Труба подачи СО при работе ГВС еле теплая, труба ГВС значительно горячее. В чем может быть причина, в трехходовом или надо ставить обратный клапан на обратку? Фильтр грубой очистки на обратке чистый.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12283
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1592 раза
Возраст: 45

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Bahus »

Возможно это паразитный нагрев. Через трубу и обратный теплоноситель.
Если подмес, то может ОК помогут, а может и нет.
Если я всё написанное правильно понял. Правда я и дельного ничего не написал.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Андрей 1980
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 15:38
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ampera plus

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Андрей 1980 »

Отправляю фото, может по ним будет понятна схема сборки системы
Вложения
IMG_20251004_164747.jpg
IMG_20251004_164802.jpg

Автор темы
Андрей 1980
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 15:38
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ampera plus

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Андрей 1980 »

Фото с БКН
Вложения
IMG_20251004_165329.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6843
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 761 раз
Возраст: 59

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Starik »

Доп. насос трехход приоткрывает, не иначе. Если нет гидрострелки, то при работе на ГВС все насосы, кроме котлового, должны останавливаться.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12283
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1592 раза
Возраст: 45

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Bahus »

Не обязательно. Но в данном случае это возможно. Только проверить это проблематично. Насос выключишь - когда это всё ещё остынет. С учётом того, что основное отопление на полах - не комильфо.
Надо бы понять устройство смесительного узла на полах. Если там таковой вообще есть. Видно только насос и термоголовку. Можно пару фоток ближе вход-выход коллектора ТП?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6843
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 761 раз
Возраст: 59

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Starik »

Подождать включение на ГВС, сразу выдернуть насос теплого пола из розетки и сравнить результат.

Автор темы
Андрей 1980
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 15:38
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi ampera plus

Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС

Сообщение Андрей 1980 »

Спасибо за ответы. Смесительный узел на полах есть, отправляю фото узла

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если насос пола отключить, то туда естественно не попадает ничего, но через маленький коллектор без насоса происходит подмес, сначала сильно нагревается обратка, а при температуре выше 55 градусов начинает подниматься подача на коллекторе, значит есть где-то циркуляция, но как не могу понять, если трёхходовой клапан перекрыт, даже снимали моторчик
Вложения
Screenshot_2025-10-04-18-46-04-346_com.miui.gallery.jpg
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    3804 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1661 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    2961 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странная работа котла при подготовке ГВС
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2819 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • сильный шум при работе ГВС
    12 Ответы
    5805 Просмотры
    Последнее сообщение александрL

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей