Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
delk78
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2025, 13:07
Откуда: ЛО
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Сообщение delk78 »

Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Screenshot 2025-11-17 182332.png
Отправлено спустя 19 минут 33 секунды:
Upd. Нашел вот эту тему. viewtopic.php?t=11146
Вопрос производителю - можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Или только вот таким, например, устройством ставить задержку на включение котла? https://ozon.ru/t/nKsWWur
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7643
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Сообщение Starik »

delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44можно ли ожидать новой прошивки для котла для решения этой проблемы?
Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет. ;)

ikn2
Бывалый
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Сообщение ikn2 »

delk78, вот еще тема была:
viewtopic.php?p=96653#p96653

Автор темы
delk78
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 ноя 2025, 13:07
Откуда: ЛО
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Благодарил (а): 2 раза

Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Сообщение delk78 »

Starik писал(а): 17 ноя 2025, 20:00 Для котла? Ты это серьёзно спрашиваешь?
Серьезно спрашиваю... А что для котла не бывает прошивок?
Starik писал(а): 17 ноя 2025, 20:00 Тему внимательно перечитай, чтобы понять, что то устройство тебе не поможет
Прочитал, не понял почему не поможет... На нем можно выставить задержку включения и тогда котел загрузится гарантировано позже....

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7643
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Сообщение Starik »

delk78 писал(а): 18 ноя 2025, 13:14А что для котла не бывает прошивок?
А должны быть?
delk78 писал(а): 18 ноя 2025, 13:14Прочитал, не понял почему не поможет
Поможет, делай. В зонтах нет АКБ.

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 7 раз

Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Сообщение lexusavto »

Starik писал(а): 18 ноя 2025, 13:36 не понял почему не поможет
Поможет, 10 секунд задержки достаточно. От акб зонта не зависит, если конкретно с твоим котлом (вероятно это Nova) возникает проблема после возобновления э/э, то она не будет зависеть от питания зонт от акб.

ikn2
Бывалый
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 17 сен 2022, 09:53
Откуда: СПб
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества

Сообщение ikn2 »

delk78 писал(а): 17 ноя 2025, 17:44 Здравствуйте.
Обнаружил такую проблему.
После отключения электроснабжения вижу, что Зонт запрашивает котел на тепло, но горелка не запускается....См график ниже...
Можно ли что-то сделать удаленно и если нет - можно ли решить эту проблему как-то?
Не знаю, случайность, или нет, но мне в подобной ситуации помогло переключение на резервный котел через аварийный котловой режим, а потом обратно на основной.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Вернуться в «Автоматика котлов»