BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
Отопление работает стабильно давление 1.2-1.4.Но При включинении горячей воды температура воды резко понижается с любой до 8 или 9 градусов.Котел новый в чем может быть проблема?
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
НЕ идет горячая вода устанавливаю и минимальную температуру воды 36 и максимальную 60 но при включении воды температура воды резка понижается до 8 или 9 градусов и горячая вода соответственно не идет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
нужны следующие параметры (параграф 20 инструкции) -
А00: действующее значение (єС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (єС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (єС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (єС) температуры горячей бытовой воды;
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
А00: действующее значение (єС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (єС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (єС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (єС) температуры горячей бытовой воды;
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
Котел-то давно стоит? Проверьте правильность подключения патрубков входа-выхода отопления, ГВС и ХВС
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
СТАВИЛИ САМИ дня 3 назад отопление работает отлично ГВС шла первые 2 мин и потом перестала.Фетиль зажигается но темп воды с указаных 60 до 8 падает и вода идет холодная!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
А Вы часом патрубки ХВС и ГВС не попутали?
Вход справа
Вход справа
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: BAXI FOURTECH 24 F / до 240 м² ГВС
Аллё, аллё! Пользователь! Если хотите помощи, выполняйте!RADAR писал(а):нужны следующие параметры (параграф 20 инструкции) -
А00: действующее значение (єС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (єС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (єС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (єС) температуры горячей бытовой воды;
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 966 Просмотры
-
Последнее сообщение Александр Б.
-
- 10 Ответы
- 687 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 26 Ответы
- 3165 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 439 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 4 Ответы
- 884 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 0 гостей