Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Dikus05
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 дек 2025, 20:13
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna-3 310

Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Сообщение Dikus05 »

Здраствуйте!

Имеется котёл Luna-3 310. В эксплуатации два месяца. Была проблема с так называемом тактованием. График прилагаю.
В сервисных настройках, активировал опцию "не снимать запрос тепла". После этого котёл перестал тактовать. Но теперь молотит без остановки. Режим работы 100%. График прилагаю.

Вопрос, это нормально в таком режиме работать? Может вернуть как было?
Вложения
Тактование.png
не снимать запрос тепла.jpg
нет тактование.png

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7176
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 789 раз
Возраст: 59

Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Сообщение Starik »

Со временем сам всё поймешь.
На этот вопрос на форуме уже 100500 раз ответ был дан.

lexusavto
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 окт 2023, 06:28
Откуда: Уфа
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 5 раз

Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Сообщение lexusavto »

Starik писал(а): Вчера, 08:28 Со временем сам всё поймешь.
Ёмко, так и есть. Со временем приходит понимание, каждый находит свой баланс.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12732
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1643 раза
Возраст: 45

Избавился от тактования. Хорошо или плохо?

Сообщение Bahus »

Я посмотрел. Очень мелкий масштаб. Добром не видно, да ещё кучу лишних ненужных графиков вывели. Как по мне, сейчас не стоит вообще пробовать что-то подстроить. Погода реально неадекватна и не соответствует полосе в это время. Считай межсезонье до сих пор. Как будет -10 -15 -20 и нормальный снег, тогда и можно покрутить.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Кстати, чего вам мешает прикрутить ПЗА и управление по воздуху в помещении? Контроллер же это всё умеет без дополнительных затрат.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]