Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
xmike25
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2025, 19:34
Откуда: Нефтегорск
Мой котел: Baxi 1.400In Bertelli

Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Сообщение xmike25 »

Доброго дня.
Максимальная рабочая дельта для чугунных теплообменников 20 градусов, кто то пишет что при Д в 35 гр. может произойти разрушение теплообменника.
Гидравлическая схема у меня обычная без стрелок, с коллектора на радиаторы, ТП и ветка с насосом на БКН, который включается по запросу на ГВС от датчика Т, насосы отопления и ТП при этом отключаются. Управление СО и ГВС с ЗОНТ. Котел 1.400, БКН 200 л 30кВт.
При работе на нагрев БКН температура ТН достигает 90 гр., но при достижении желаемой температуры ГВС котел переходит на отопление - запускаются ЦН СО и ТП. При этом в СО и ТП теплоноситель порядком остывший, градусов до 30-35, начинает поступать в только что раскаленный теплообменник.
Вопрос как с этим бороться и стоит ли? Я думаю не один с такой проблемой, подскажите пожалуйста.

Из мыслей пока поставить реле задержки выключения на ЦН СО и ТП минут на 10-15, чтобы ТН побольше прогревался в режиме ГВС. Или не нужно заморачиваться и пусть работает как есть.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7645
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Сообщение Starik »

Много информации разной не всегда хорошо.
Для котлов с чугуном существует одно предостережение - подпитку СО подключать в подачу и ни в коем случае не в обратку.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13197
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Сообщение Bahus »

Чугун штука странная.
Но если у вас он до сих пор живой в таком режиме - значит всё нормально. Так-то инженерами было предусмотрено, что при возврате из ГВС дельта большая будет. 25 лет сотни тысяч Слимов трудятся в таком режиме. Все живые, как-будто.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Устройство системы ГВС»