Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
xmike25
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 янв 2025, 19:34
Откуда: Нефтегорск
Мой котел: Baxi 1.400In Bertelli

Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Сообщение xmike25 »

Доброго дня.
Максимальная рабочая дельта для чугунных теплообменников 20 градусов, кто то пишет что при Д в 35 гр. может произойти разрушение теплообменника.
Гидравлическая схема у меня обычная без стрелок, с коллектора на радиаторы, ТП и ветка с насосом на БКН, который включается по запросу на ГВС от датчика Т, насосы отопления и ТП при этом отключаются. Управление СО и ГВС с ЗОНТ. Котел 1.400, БКН 200 л 30кВт.
При работе на нагрев БКН температура ТН достигает 90 гр., но при достижении желаемой температуры ГВС котел переходит на отопление - запускаются ЦН СО и ТП. При этом в СО и ТП теплоноситель порядком остывший, градусов до 30-35, начинает поступать в только что раскаленный теплообменник.
Вопрос как с этим бороться и стоит ли? Я думаю не один с такой проблемой, подскажите пожалуйста.

Из мыслей пока поставить реле задержки выключения на ЦН СО и ТП минут на 10-15, чтобы ТН побольше прогревался в режиме ГВС. Или не нужно заморачиваться и пусть работает как есть.
Вложения
зонт.jpg
Схема.jpg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7459
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 820 раз
Возраст: 59

Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Сообщение Starik »

Много информации разной не всегда хорошо.
Для котлов с чугуном существует одно предостережение - подпитку СО подключать в подачу и ни в коем случае не в обратку.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление

Сообщение Bahus »

Чугун штука странная.
Но если у вас он до сих пор живой в таком режиме - значит всё нормально. Так-то инженерами было предусмотрено, что при возврате из ГВС дельта большая будет. 25 лет сотни тысяч Слимов трудятся в таком режиме. Все живые, как-будто.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    660 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Baxi EcoLife 1.14 F перегрев ГВС (БКН)
    MrMax » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    343 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4813 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2954 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco4s при переходе на отопление, не подаёт никаких признаков.
    Ilya57 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    2268 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
Боты: Yandex [Bot]