Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
igriffer
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 29 ноя 2025, 17:42
Откуда: Талдом
Мой котел: Baxi Eco Nova 24f
Поблагодарили: 1 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение igriffer »

Доброго времени суток!

Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)

Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26

Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))

Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Последний раз редактировалось igriffer 29 ноя 2025, 18:57, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7371
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 812 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

ТАндрей писал(а): Вчера, 22:14Термостат не причём. Без него работает
:facepalm: Пять слов и два противоречия. :shock: Это ж не термостат создает перерывы, да?
ТАндрей писал(а): Вчера, 22:14 Причём около 17 00.
Время сюда не лепи, оно (время) указывает к какому часу жилище остыло и его пора нагревать, не более того. Напомни, что за авария (ошибка) вылетает?
----------------------------------------------------
Сложно когда задаешь вопросы одному, а отвечают те, кого это не касалось.

Livsi
Бывалый
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 21 окт 2024, 03:58
Откуда: Кировская обл
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 4 раза

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Livsi »

igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Не увидел у вас пункта, что вы скрепили коаксиальный дымоход на саморезы. ))

anton62
Бывалый
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
Откуда: Рязанская область
Мой котел: Baxi ecofour f24
Поблагодарили: 5 раз

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение anton62 »

igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09 Доброго времени суток!

Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)

Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26

Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))

Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Переделали всё, кроме настройки газового клапана, я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысль 🤔 не натолкнуло.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7371
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 812 раз
Возраст: 59

Ошибка Baxi Eco Nova 24f

Сообщение Starik »

anton62 писал(а): Сегодня, 08:34я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысль не натолкнуло.
Вопрос хороший (вначале не обратил внимание на этот момент), но для хозяина темы уже бесполезный, т.к.
igriffer писал(а): 11 дек 2025, 10:07Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Свой старый буду продавать, покупателю обязательно скину ссылку на эту тему
Поэтому закончи свою мысль про металлическую запчасть, будет полезно тем, кто эту тему читать будет.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    3847 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    4137 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    4867 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    6077 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2 Ответы
    5115 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 89 гостей
Боты: Yandex [Bot]