Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
gigachad14
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение gigachad14 »

Всем добрый день. Есть проблема с котлом Baxi Mainfour 240 F, что не подает тепло в батареи
Имеется три батареи - кухня, зал, спальня, + теплые полы - кухня ванная, прихожая. Квартира 65 кв.м, котел на кухне, полы все отключены. Включен на отопление и ГВС, но по итогу из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает. Но как только включаю горячую воду из крана, начинают нагреваться все батареи. Что-то можете подсказать как быть? Неправильная разводка труб? Из проблем с котлом есть неисправность с воздухоотводчиком, он подтекает и иногда сбрасывает давление с ошибкой Е10, но возникает это редко. На днях его будут менять. Может быть из-за этого?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение RADAR »

gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Неправильная разводка труб?
на Baxi Mainfour 240f :? много лет неправильная :?
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Из проблем с котлом есть неисправность с воздухоотводчиком, он подтекает и иногда сбрасывает давление с ошибкой Е10, но возникает это редко. На днях его будут менять. Может быть из-за этого?
нет
A-параметры в студию при нагреве отопления..

Автор темы
gigachad14
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение gigachad14 »

RADAR писал(а): Вчера, 10:50 на Baxi Mainfour 240f много лет неправильная
да, проблема и раньше была, но не было так холодно...
параметры вечером скину

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7416
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 818 раз
Возраст: 59

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение Starik »

gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает.
А полотенцесушитель в ванной?
Рецепт такой: прикладываешь ухо к батарее на кухне и прикрываешь любой кран на батарее (подачу или обратку на выбор) до тех пор, пока не зашумит в батарее. То же самое делаешь с батареей в зале, но доводишь до шума и приоткрываешь так, что бы шум был еле слышен. Со змеевиком в ванне делаешь так же как в батарее на кухне, прикрываешь чтобы шумел. Ждешь несколько часов, проверяешь что в спальне (там краны должны быть полностью открыты).

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 8 раз
Возраст: 60

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение Сервис »

Даа, балансировка системы отопления это вам не шухры-мухры, тут считать надо!

Автор темы
gigachad14
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение gigachad14 »

RADAR писал(а): Вчера, 10:50 A-параметры в студию при нагреве отопления..
A00 - 66
A02 - доходит до 60 в момент включение горелки
A03 - 100
A04 - 65
A05 - 64
A06 - 46

Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Starik писал(а): Вчера, 12:48 А полотенцесушитель в ванной?
полотенцесушитель стоит, но тоже не включаю его
попробую ваш способ, спасибо

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение RADAR »

с параметрами адекватно все вроде, смущает -
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Включен на отопление и ГВС, но по итогу из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает. Но как только включаю горячую воду из крана, начинают нагреваться все батареи.
а что там с F- параметрами?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7416
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 818 раз
Возраст: 59

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение Starik »

RADAR, при том что битермик и насос отключаться должен...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение RADAR »

так вот он пишет, что всё наоборот.. :)

Автор темы
gigachad14
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение gigachad14 »

RADAR писал(а): Вчера, 19:16 с параметрами адекватно все вроде, смущает -
вот и я понять не могу, почему начинает нормально подавать горячую воду только когда открыт какой-либо кран, видимо все таки неправильно раскинули трубы и что-то не так подключили...
F01 - 10
F02 - 00
F03 - 02
F04 - 00
F05 - 00
F06 - 00
F07 - 02
F08 - 100
F09 - 100
F10 - 00
F11 - 07
F12 -
F13 - 00
F14 - 00
F15 - 00
F16 - 00
F17 - 00

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение RADAR »

и тут норм.. :) а насос отключается на время горячей воды из крана? :?

Автор темы
gigachad14
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение gigachad14 »

RADAR, не отключается, также молотит как всегда

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение RADAR »

релюшка значит залипла на насос.. должен отключаться..

Автор темы
gigachad14
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение gigachad14 »

RADAR, а это может повлиять на решение моей проблемы?) когда краны не включены насос и так должен работать же? но в батареи все также не поступает тепла при выключенном кране

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6691
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение RADAR »

не может, но отвечает на вопрос -
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41 Но как только включаю горячую воду из крана, начинают нагреваться все батареи.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
остальное как уже говорили - или балансировка системы отопления, либо насос потерял свои характеристики и плохо качает, либо плохая циркуляция по какой то причине.. :)

Автор темы
gigachad14
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Вчера, 10:26
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: Baxi Mainfour 240f

Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи

Сообщение gigachad14 »

Starik писал(а): Вчера, 12:48
gigachad14 писал(а): Вчера, 10:41из батарей нагревается только батарея на кухне, до зала доходит совсем чуть чуть, в спальне можно сказать даже не нагревает.
А полотенцесушитель в ванной?
Рецепт такой: прикладываешь ухо к батарее на кухне и прикрываешь любой кран на батарее (подачу или обратку на выбор) до тех пор, пока не зашумит в батарее. То же самое делаешь с батареей в зале, но доводишь до шума и приоткрываешь так, что бы шум был еле слышен. Со змеевиком в ванне делаешь так же как в батарее на кухне, прикрываешь чтобы шумел. Ждешь несколько часов, проверяешь что в спальне (там краны должны быть полностью открыты).
попробовал этот способ, начал с кухни. шумит как-будто всегда и прекращает только когда совсем перекрыть... в зале также...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI mainfour 240 F
    CASADy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    655 Просмотры
    Последнее сообщение CASADy
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    73 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    241 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1164 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1506 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
Боты: Google [Bot]