Добрый День, подскажите пожалуйста, можно ли подключить насос от теплых полов со смесительного узла "валтек комбимикс"(марка насоса Валтек 25/6 работающей постоянно на первой скорости и потребляющий 46 вт ) на клемную колодку котла параллельно штатному насосу без доп контактора(реле), видел темы, где отвечали ваши спецы на подобные вопросы, но конкретно про эту модель такой темы не видел. На какой номинал стоит штатное реле в котле? 5А? Я видел что штатный насос willo на 80 с чем то вт, т.е. суммарно штатный+внешний будут потреблять в районе 130вт, тоже где то читал что это максимально допустимая нагрузка на плату, но может и не в моем случае. Есть опыт такого подключения и работы в течении длительного времени, в сутки у меня в районе 6-8 пусков котла работающего от комнатного термостата? Вариант с подключением через реле держу в рукаве.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Ну денег хватило на дом квадратов 280 ? судя по котлу ? А на автоматику нет денег -странно ?
Violator писал(а): Глянуть можно.
- сфоткаю выложу !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение RADAR »

Violator писал(а): Кому интересно про : калорматик 630
не совсем корректно делает дядька.. :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение BAXI-Ural »

Вам понадобится вдумчиво прочитать 23 параграф инструкции на Comfort про "зональное регуллирование"... ваш случай
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение bullet0823 »

перемерзнет где-нибудь тп во время отключения насоса, отличная получится экономия
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24 FI с насосом Grundfos
    5 Ответы
    2318 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1029 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    789 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    693 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    2555 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость