Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.

Автор темы
sniki76
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение sniki76 »

Добрый день!

Имеется котел Baxi Luna 3 280fi и 2 коллектора теплого пола на разных этажах дома со смесительными узлами Isoterm watts. Вопрос в том, есть ли все-таки в этом котле автоматический байпас (читал в описаниях на эти котлы, что на Луне3 вроде бы они устанавливаются, но визуально и на схеме для конкретно этой модели не нашел), так как возможна ситуация, что термостатические клапаны на узлах закроются, и насос котла начнет работать на закрытый клапан? Батарей в СО нет, дом отапливается только теплыми полами. Раньше стоял ТТ котел со своей обвязкой, поэтому вопросов не возникало. Нужно ли ставить перепускной или достаточно просто поставить батарею?
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение dobsan »

Обновлю тему по байпасу.
Ситуация аналогичная описанной в предыдущем сообщении. Часть теплоносителя перетекает через байпас.
Котёл Луна одноконтурный.
От котла до пола нержавейка 28 по одному метру, далее магистраль идёт в полу металлопластом 26 по два метра и до стрелки от пола снова нержавейка 28 по 0,5 метра. Под котлом краны с накидной гайкой 3/4 и на обратке два крана 3/4 полнопроходных и фильтр косой 3/4. Вроде упираться некуда.
При первом запуске система заработала, но через пару дней заказчик стал жаловаться что батареи чуть тёплые. На табло котла было видно температура теплоносителя быстро поднимается, доходит до отсечки плюс гистеризис и нагрев прекращается. А дальше по кругу нагрев - остановка.
Проверил фильтр, грязь была, но не много. Чистка не помогла. Разобрал узел байпаса, почистил, пружинку подёргал туда-сюда. Собрал, заработало. Но через байпас всё равно перетекает, он горячий.
Пока только два соображения по причине перетока. Первое - краны с накидной гайкой, они не полнопроходные. Второе - воздух оставшийся при заполнении системы в теплообменнике, который насос не может протолкнуть по трубам до стрелки, и при включении котла его продавливает через перепускной клапан, который в свою очередь подклинивает и он не закрывается полностью.
У кого какие есть соображения?
Вложения
Screenshot_3.jpg
Screenshot_1.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6573
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение RADAR »

если есть сомнения в байпасе - заглушить его и посмотреть результат...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Байпас открыт всегда. Только в зависимости от расхода в систему он открыт по-разному. Была даже красивая картиночка-график, где была показана зависимость расхода через байпас от расхода в системе.
Думаю система где-то пережата или смонтирована плохо.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение dobsan »

Видел эту картинку.
В среду или четверг поеду проведу эксперимент.
С такими диаметрами не может быть пережато. Хотя не видел как там в полу сделано, делали до меня. Моя часть только нержавейка.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi luna 3 280fi вопрос про байпас

Сообщение Bahus »

Котле только на стрелку работает? То есть первичный контур весь нержа?
А как ГВС греет? Так же махом перегревает теплоноситель?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1019 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    5570 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Вопрос по нагреву ГВС
    3 Ответы
    4628 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    3395 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    2344 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя