Котел + приточка + бойлер
Котел + приточка + бойлер
Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть несколько вопросов, помогите чайнику
Котел Baxi Main 24 Fi - с приоритетом по ГВС - а что происходит в момент открытия крана ГВС например на кухне (все в зимнем режиме)?
отключается ли в этот момент встроенный циркуляционный насос?
перекрывается ли проток воды в теплообменнике со стороны отопления?
теплообменник битермический - соответственно он состоит как бы из двух половин, которые находятся над одной горелкой, это так?
и в момент включения ГВС - сторона с отоплением все равно нагревается, это так?
хочу подключить бойлер косвенного нагрева к этому котлу + на магистрали отопления висит смесительный узел для калорифера приточно-вытяжной вентиляции + висит смесительный узел для теплого пола(квартира обогревается только теплым полом)
Есть несколько вопросов, помогите чайнику
Котел Baxi Main 24 Fi - с приоритетом по ГВС - а что происходит в момент открытия крана ГВС например на кухне (все в зимнем режиме)?
отключается ли в этот момент встроенный циркуляционный насос?
перекрывается ли проток воды в теплообменнике со стороны отопления?
теплообменник битермический - соответственно он состоит как бы из двух половин, которые находятся над одной горелкой, это так?
и в момент включения ГВС - сторона с отоплением все равно нагревается, это так?
хочу подключить бойлер косвенного нагрева к этому котлу + на магистрали отопления висит смесительный узел для калорифера приточно-вытяжной вентиляции + висит смесительный узел для теплого пола(квартира обогревается только теплым полом)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Котел + приточка + бойлер
Противопоказано, потому что вязкость раствора высокая и теплоёмкость низкая, а проходы в битермике довольно узкие. Вообщем он там прикипает и превращается в "жареную мармеладку" так, что потом ничем не промыть - т/о погибает...
Бессмысленно, потому что в контуре ГВС обычно вода и в случае замерзания этот т/о всё равно порвёт...
По подбору клапана - нужно наперво определиться с расходом, а он будет зависеть от Δt
А вообще подбор клапана к котлу отношения не имеет
Бессмысленно, потому что в контуре ГВС обычно вода и в случае замерзания этот т/о всё равно порвёт...
По подбору клапана - нужно наперво определиться с расходом, а он будет зависеть от Δt
А вообще подбор клапана к котлу отношения не имеет
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Котел + приточка + бойлер
схема подключения, такая если контур полов и вентиляции при отключении перекрываются на глухо добавить байпас между коллекторами, а на воздушный ТО поставь жалюзи, разморозкеа может быть только в случае остановки котлана долго. (а рекуператор стоит?) еси просто чтоб защитить ВТО поставь отдельно ТО на ВТО спропиленгликолем. если батареи не с лучевой разводкой с термоголовками то они будут байпасом, если они на ленинградке она тоже будет байпасом, если поставить ТО на ВТО то его можно сделать байпасом. инече дальше всякой ересью заморачиваться.
- Вложения
-
- IMG.pdf
- (172.42 КБ) 186 скачиваний
Re: Котел + приточка + бойлер
спасибо за объясненияBAXI - ПФО писал(а):Противопоказано, потому что вязкость раствора высокая и теплоёмкость низкая, а проходы в битермике довольно узкие. Вообщем он там прикипает и превращается в "жареную мармеладку" так, что потом ничем не промыть - т/о погибает...
Бессмысленно, потому что в контуре ГВС обычно вода и в случае замерзания этот т/о всё равно порвёт...
По подбору клапана - нужно наперво определиться с расходом, а он будет зависеть от Δt
А вообще подбор клапана к котлу отношения не имеет
в данном случае клапан будет выступать больше не в роли смесительного, а отводного с пропорциональным управлением. Для управления распределения нагрузки с котла между системой отопления и бойлером в процентном соотношении (вплоть до значений 10%-90% 90%-10%), в случае включения полного приоритета бойлера, будет также отключаться насос на смесительном узле теплых полов. Таким образом мощность будет распределяться между бойлером и приточкой (которая относится к системе отопления). Вплоть до 90% на ГВС (в случае открытого крана по датчику протока) - 10% на приточку.
Re: Котел + приточка + бойлер
рекуп стоит, теплообменник городить не хочу, теплый полvitalyti писал(а):схема подключения, такая если контур полов и вентиляции при отключении перекрываются на глухо добавить байпас между коллекторами, а на воздушный ТО поставь жалюзи, разморозкеа может быть только в случае остановки котлана долго. (а рекуператор стоит?) еси просто чтоб защитить ВТО поставь отдельно ТО на ВТО спропиленгликолем. если батареи не с лучевой разводкой с термоголовками то они будут байпасом, если они на ленинградке она тоже будет байпасом, если поставить ТО на ВТО то его можно сделать байпасом. инече дальше всякой ересью заморачиваться.
Re: Котел + приточка + бойлер
тогда просто поэтой схеме делай и не заморачивайся на клапаны и прочее работать будет нормально если смесительные узлы не глухие
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Котел + приточка + бойлер
Здесь нужен правильный гидравлический расчёт системы. В теории % могут выглядеть красиво, а на практике работать будет по-другому. Не забудьте учесть что расход зависит от гидравлического сопротивления. Проверьте по паспортам потери давления в контуре бойлера и Вашего т/о на приточке.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Котел + приточка + бойлер
а переключение 10-90, 90-10, и куча лишних датчиков и насосов только трата денег и времени (ну или просто интересное время припровождения)
Re: Котел + приточка + бойлер
у теплообменника на приточке свой смесительный узел с насосом (если без насоса от 2 до 7 кПа )BAXI - ПФО писал(а):Здесь нужен правильный гидравлический расчёт системы. В теории % могут выглядеть красиво, а на практике работать будет по-другому. Не забудьте учесть что расход зависит от гидравлического сопротивления. Проверьте по паспортам потери давления в контуре бойлера и Вашего т/о на приточке.
у разных моделей бойлеров, подходящих мне - 33 mBar
Re: Котел + приточка + бойлер
точноvitalyti писал(а):(ну или просто интересное время припровождения)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Котел + приточка + бойлер
На мой взгляд всё можно сделать гораздо проще. Котёл тупо выдаёт теплоноситель(контур ГВС не используется), а дальше насосами распределяем его как хотим. Ставим отдельный насос на бойлер, а в бойлер термостат и завязываем его на насос. При включении насоса бойлера другие насосы(тёплый пол и приточка) отключаются...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Котел + приточка + бойлер
BAXI - ПФО писал(а):Здесь нужен правильный гидравлический расчёт системы. В теории % могут выглядеть красиво, а на практике работать будет по-другому. Не забудьте учесть что расход зависит от гидравлического сопротивления. Проверьте по паспортам потери давления в контуре бойлера и Вашего т/о на приточке.
не ну если совсем скучно, тогда гидрострелка, коллектор, насосы и расходомеры,
подогрев воды через котёл даст перепады давления на рабочих точках, тогда смысл ставить бойлер?
Re: Котел + приточка + бойлер
теплообменник на приточке размораживается, а перед этим дует холодный, што пепец, воздух.BAXI - ПФО писал(а): При включении насоса бойлера другие насосы(тёплый пол и приточка) отключаются...
то есть вы не можете мне сказать хватит ли клапана на 1,6?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Котел + приточка + бойлер
По расчётам 1,6 должно хватить... Если взять с большим запасом то автоматика будет постоянно дёргать этот клапан и привод быстро выйдет из строя...
Кроме того нужно обязательно учитывать тип клапана: смесительный(поворотный) или распределительный(седельный). Например седельный может и подмешивать и распределять но при этом Kvs будут разные....
Справка:
Характеристика вентиля — коэфициент Kv означает количество теплоносителя в м3/ч при потерях давления на нем в 1 бар. Значение Kv регулируемого вентиля находится в диапазоне от 0 (закрыт) до так называемого коэффициента Kvs (вентиль полностью открыт).
Коэффициент Kv, потери давления и расход находятся в следующем соотношении: Kv — пропускная способность вентиля (м3/ч) ∆p — потери давления на вентиле (бар) V — расход (м3/ч)
Кроме того нужно обязательно учитывать тип клапана: смесительный(поворотный) или распределительный(седельный). Например седельный может и подмешивать и распределять но при этом Kvs будут разные....
Справка:
Характеристика вентиля — коэфициент Kv означает количество теплоносителя в м3/ч при потерях давления на нем в 1 бар. Значение Kv регулируемого вентиля находится в диапазоне от 0 (закрыт) до так называемого коэффициента Kvs (вентиль полностью открыт).
Коэффициент Kv, потери давления и расход находятся в следующем соотношении: Kv — пропускная способность вентиля (м3/ч) ∆p — потери давления на вентиле (бар) V — расход (м3/ч)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Котел + приточка + бойлер
большое спасибо, за ответ планирую поставить клапан ESBE VRG130 Kvs 1,6 DN25 G1 1/4 в режиме смешения на обратку при входе в котел и пропорциональный привод на него.BAXI - ПФО писал(а):По расчётам 1,6 должно хватить... Если взять с большим запасом то автоматика будет постоянно дёргать этот клапан и привод быстро выйдет из строя...
Кроме того нужно обязательно учитывать тип клапана: смесительный(поворотный) или распределительный(седельный). Например седельный может и подмешивать и распределять но при этом Kvs будут разные....
Справка:
Характеристика вентиля — коэфициент Kv означает количество теплоносителя в м3/ч при потерях давления на нем в 1 бар. Значение Kv регулируемого вентиля находится в диапазоне от 0 (закрыт) до так называемого коэффициента Kvs (вентиль полностью открыт).
Коэффициент Kv, потери давления и расход находятся в следующем соотношении: Kv — пропускная способность вентиля (м3/ч) ∆p — потери давления на вентиле (бар) V — расход (м3/ч)
надеюсь пропускной способности хватит.
-