BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280_Matr.B64245168_cod.HSB435283003 при включении вентилятор работает с максимальной неизменной скоростью, на дисплее ошибка Е160. Процесс выхода котла на рабочий режим прекращается. После "резет" в работе ничего не изменилось. Вентилятор:
RG 128/1300-3612-030204 230v AC 50Hz
70W I.CL.F
55667.11750
FA 131884
Плата вентилятора: наклейка : 0754 L11-05
AE O60706
013894000000
Гравировка на плате:: ebmpapst
UB_230_LST_05
Ma/ 10.03.06
30145 00354
При осмотре платы обнаружена кольцевая трещина пайки вывода датчика Хлла. Фото платы прилагаю.
ВОПРОС: Куда копать? Вина платы вентилятора, или главная майна, или пресостат? :oops:
Спасибо всем, кто найдет для меня время
Вложения
IMAG0031_2.jpg
IMAG0028_2.jpg
Последний раз редактировалось iskatelj 08 окт 2012, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280 ошибка Е160

Сообщение BAXI-Ural »

Судя по всему нет сигнала обратной связи от тахогенератора об оборотах вентилятора. Датчик Холла как раз и учавствует в создании этого сигнала. Попробуйте востановить пайку.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
iskatelj
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:27

Re: BAXI S.p.A Mod.LUNA HT 1.280 ошибка Е160

Сообщение iskatelj »

BAXI-Ural писал(а):Судя по всему нет сигнала обратной связи от тахогенератора об оборотах вентилятора. Датчик Холла как раз и учавствует в создании этого сигнала. Попробуйте востановить пайку.
Спасибо! Извиняюсь за не полную информацию. :oops:
Пайку датчика восстановил сразу, при дефектации платы.
После установки вентилятора в котел отпишусь по результатам проверки. Были ли в практике ремонта еще какие-то причины, кроме проверки надежности подключения контактов от вентилятора к майне и разрушения мотора вентилятора?
Если ошибка Е160 связана с вентилятором, были ли случаи отказов из-за самой платы вентилятора? Жаль, что не могу проанализировать из-за отсутствия хотя-бы функциональной схемы платы вентилятора, а smd микросхемы практически не читаемы, так как плата залита лаком. :(
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 280 I Часто срабатывает.
    Epavlenko » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Epavlenko
  • Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi КОМПЛЕКТАЦИЯ
    Burgelo » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    2861 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1686 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    694 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка Е01, Baxi Luna 3, 240fi
    Maximilian » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1171 Просмотры
    Последнее сообщение mikovs

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя