Добрый день.
Посоветуйте в выборе котел(закрытая камера сгорания)+бойлер косвенного нагрева для ГВС небольшой гостинцы. Расход на ГВС max-1,4м3/ч, . Котел работает только для ГВС.
Посоветуйте в выборе котел(закрытая камера сгорания)+бойлер косвенного нагрева для ГВС небольшой гостинцы. Расход на ГВС max-1,4м3/ч, . Котел работает только для ГВС.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор оборудования
а бойлер то не маленький получается...
на отопление какая нагрузка?
на отопление какая нагрузка?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор оборудования
сдаётся мне что одного настенного котла в 31 КВт не хватит....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Выбор оборудования
Если брать по минимуму, то котёл Luna-3 1.310FI - 2 штуки + бойлер Premier 300 - 2 штуки
и два комплекта подключения к бойлеру....
и два комплекта подключения к бойлеру....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Выбор оборудования
Это нерационально... Можно использовать существующую котельную. Какой мощностью располагаете?
Бойлер - 300 л, либо больше...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6575
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Выбор оборудования
ну почему не рационально?..встречаются разные решения..тем более по ГВС гостиниц.. некоторые производители предлагают проточные водонагреватели в каскад.. график ГВС в гостиницах очень "рваный"..то делегация корпоратив после которого все рванули в душ и джакузи, то никого..разве не так?..бывали случаи не хватало и 1000 литров бойлера, где запроектирован был бойлер на 500 литров..
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Выбор оборудования
Последнее что помню - теплообменник проточный на 100 кВт, бойлер на 300 литров acv и два BAXI power ht 85 кВт через стенку друг от друга.
-