проблема с работой nuvola3 comfort
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Всем доброго времени суток. Замучил прямо скажем. Живёт своей жизнью. До мороза работал на все сто. Дальше так: ставишь 65 на отопление он нагревает на малом газу так скажем, на инфо меню показывает 43, затем верх берет приоритетное гвс, , трубы остывают. Приходится вырубать гвс, тогда он хорошо прогревает, какое значение поставили, так и есть. Если снова гвс ВКЛ. , то ни нашим, ни вашим. Что делать, сос?
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Карта BAXI-Club: 13067
- Возраст: 35
- Контактная информация:
проблема с работой nuvola3 comfort
Я бы для начала сбросил пульт к заводским настройкам двуми левыми тонкими кнопками над и под дисплеем ip и солнышко, затем проверить все параметры и F- настройки. Далее будем думать( ещё бы посмотреть значение температуры ГВС, вдруг датчик врёт).
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
А мы и так не моемся , до сантиметра не грязь, а после сантиметра сама отвалитсяbullet0823 писал(а): мыться
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
проблема с работой nuvola3 comfort
Давно в эксплуатации?
Давно последнее техобслуживание?
Давно последнее техобслуживание?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Второй год уже, скажем так , устанавливали знакомые работающие в этой сфере, консультируюсь с ними по телефону если что, приезжали в том году , смотрели был не помню какой то бзик, но бзик ли это был или я загнался уже не вспомню. Вообщем всё работало до сегодняшних дней нормально. На воскресение вызвал своих знакомых, но пока есть возможность решил сам помониторить проблему. Может была у кого такая. Хотел вчера видео выложить какие параметры , но не вышло с мобильника. Попробую с комра позже, может прояснит ситуацию.
Отправлено спустя 3 часа 19 минут 16 секунд:
вот видео с параметрами на панели котла
http://dropmefiles.com/54kCj
Отправлено спустя 3 часа 19 минут 16 секунд:
вот видео с параметрами на панели котла
http://dropmefiles.com/54kCj
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Проверил F параметры ,но ещё не сбрасывал к заводским. У меня в F20 стоит36, а в книжке от котла в таблице значений завода 00. Под таблицей предупреждение что значение параметров "информация производителя" не изменяйте. Как быть?Vitalik писал(а): Я бы для начала сбросил пульт к заводским настройкам двуми левыми тонкими кнопками над и под дисплеем ip и солнышко, затем проверить все параметры и F- настройки. Далее будем думать( ещё бы посмотреть значение температуры ГВС, вдруг датчик врёт).
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Карта BAXI-Club: 13067
- Возраст: 35
- Контактная информация:
проблема с работой nuvola3 comfort
Если верить производителю, то это счётчик времени работы подпиточного насоса, которого нет. Значит что-то другое. Лучше зажмите две кнопки на 7 сек до появления clear и проверьте тогда. Должно все быть как в книжке.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
F20 остался 36 не сбросился
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Он даже теперь и не зажигается, что делать?
Отправлено спустя 32 минуты 35 секунд:
Он теперь и гвс не нагревает , стоит 56, по факту нагрел до 42 и все, вырубился и то пламя по мощности капля на экране, как будто догревал 1-2 градуса.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Он даже теперь и не зажигается, что делать?
Отправлено спустя 32 минуты 35 секунд:
Он теперь и гвс не нагревает , стоит 56, по факту нагрел до 42 и все, вырубился и то пламя по мощности капля на экране, как будто догревал 1-2 градуса.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Карта BAXI-Club: 13067
- Возраст: 35
- Контактная информация:
проблема с работой nuvola3 comfort
Если не включается нагрев гвс, то стоит проверить параметр HW PR =1.
Можно поставить параметры modul=0; ambon=0, и ещё можете сообщить параметры заданной и фактической температур отопления и гвс при работе котла через меню ip.
Можно поставить параметры modul=0; ambon=0, и ещё можете сообщить параметры заданной и фактической температур отопления и гвс при работе котла через меню ip.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Да, кстати, после сброса не могу правыми кнопками регулировать температуру отопления. Когда нажимаю на плюс или минус показывает k reg с показанием 3 и только его можно изменять, но что это я не знаю, менять не собираюсь, как вернуть на эти кнопки изменения температуры на отопление для меня не понятно.
Отправлено спустя 2 минуты :
Отправлено спустя 2 минуты :
42 сейчас по факту, капелька горит , установлена 56Vitalik писал(а): Если не включается нагрев гвс, то стоит проверить параметр HW PR =1.
Можно поставить параметры modul=0; ambon=0, и ещё можете сообщить параметры заданной и фактической температур отопления и гвс при работе котла через меню ip.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Поставил по нулям.Vitalik писал(а): Modul =0,ambon=0.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
У него же в приоритете гвс, включил кран горячей водой, льет уже тёплая а он не айс.
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Карта BAXI-Club: 13067
- Возраст: 35
- Контактная информация:
проблема с работой nuvola3 comfort
Теперь все выставляется? Как горячая вода?
Можно попросить Вас снять численные значения температур через панель котла, а именно 4 значения:
1.заданаая температура отопления
2.фактическая температура отопления
3.заданная температура гвс
4.фактическая температура гвс.
Эти параметры можно посмотреть под названиями CH и HW.
Можно попросить Вас снять численные значения температур через панель котла, а именно 4 значения:
1.заданаая температура отопления
2.фактическая температура отопления
3.заданная температура гвс
4.фактическая температура гвс.
Эти параметры можно посмотреть под названиями CH и HW.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Да, появилась установка на отопление как раньше.Vitalik писал(а): Теперь все выставляется? Как горячая вода?
Можно попросить Вас снять численные значения температур через панель котла, а именно 4 значения:
1.заданаая температура отопления
2.фактическая температура отопления
3.заданная температура гвс
4.фактическая температура гвс.
Эти параметры можно посмотреть под названиями CH и HW.
По порядку , воду слил за минуту до теплой, на дисплее капелька с одной полоской( хотя думаю должен по полной жарить)
Дальше на отопление 62 стоит по факту на экране 77 ( в этот момент он гвс грел)
Гвс стоит 56, по факту 37.
Отправлено спустя 11 минут 42 секунды:
Вот пря сейчас на отопление информация установлена 62 по факту 43 и он даже не включил нагрев.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Отдельно включаю отопление без гвс, греет отлично
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Карта BAXI-Club: 13067
- Возраст: 35
- Контактная информация:
проблема с работой nuvola3 comfort
Ну значит проблема либо в датчике, либо в бойлере, накипь, отложения, нужно вскрыть, посмотреть.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
-
- Забегающий
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
- Откуда: Санкт - Петербург
- Карта BAXI-Club: 13067
- Возраст: 35
- Контактная информация:
проблема с работой nuvola3 comfort
А у Вас параметр F03=06? 30 - минимальная температура отопления, все верно.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Да, 06.Vitalik писал(а): А у Вас параметр F03=06? 30 - минимальная температура отопления, все верно.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Склоняюсь к отложениям в бойлере, вопрос, как промыть, кто чем, а какой препарат действительно используют для промывки чтобы не навредить и повредить? А может есть и аналоги идентичные и дешевле, и такие же эффективные.Vitalik писал(а): Ну значит проблема либо в датчике, либо в бойлере, накипь, отложения, нужно вскрыть, посмотреть.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 11 фев 2017, 00:27
- Мой котел: nuvola3 comfort
проблема с работой nuvola3 comfort
Проблема решена, датчик бойлера хандрил.Padsquirell писал(а):Склоняюсь к отложениям в бойлере, вопрос, как промыть, кто чем, а какой препарат действительно используют для промывки чтобы не навредить и повредить? А может есть и аналоги идентичные и дешевле, и такие же эффективные.Vitalik писал(а): Ну значит проблема либо в датчике, либо в бойлере, накипь, отложения, нужно вскрыть, посмотреть.