Произвёл первичный запуск котла, за 4 дня работы, Дом 300 м2 сжёг 160 м3 газа , ГВС отключено, в работе: тёплый пол цоколя 100 м2 и первый этаж 100 м2. За бортом +15 три дня и сегодня наконец то наступило Лето +22. Положение котла зима, температура на котле: первые 3 дня 40, сейчас занизил до 30 Регулятор температуры воды в системе отопления практически на минимуме,при этом котёл постоянно отключается включается. Высокую температуру не выставлял, во избежании появления трещин на стяжке пола при этом котёл постоянно отключается включается.
1. Нормальный ли у меня расход газа
2. Не навредит ли котлу описанный режим работы
3. Мастер производивший первый пуск настоятельно рекомендовал купить стабилизатор напряжения посоветуйте что приобрести.
Baxi 1400in расход газа смущает
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 июл 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi 1400in
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi 1400in расход газа смущает
- дом прогрелся ! Для четырех дней и нагрева дома вполне !Castertroy писал(а): Дом 300 м2 сжёг 160 м3 газа
- что вы от него хотите ,тактует !Castertroy писал(а): постоянно отключается включается
- у нас сегодня к девяти вечера тоже похолодало +27Castertroy писал(а): За бортом +15 три дня и сегодня наконец то наступило Лето +22

Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi 1400in расход газа смущает
В инструкции, в таблице характеристик есть максимальный расход газа. Если превышает, тогда вопрос. В противном случае всё относительно...
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 июл 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi 1400in
Baxi 1400in расход газа смущает
Да прогрелся, влажность уменьшается, окна открыты в доме +22 сейчас.
В первый день сразу до 20 градусов прогрелся при том что на улице было прохладно.
Оперативно Вы спасибо.
В первый день сразу до 20 градусов прогрелся при том что на улице было прохладно.
Оперативно Вы спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi 1400in расход газа смущает
А зачем вам котел в 40 кВт? Расчет теплопотерь производили?Castertroy писал(а): Дом 300 м2
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 11 июл 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi 1400in
Baxi 1400in расход газа смущает
Нет не производил,мощность котла можно уменьшить по инструкции читал.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 18:06
- Мой котел: Baxi Slim 1.490 in
- Благодарил (а): 53 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Baxi 1400in расход газа смущает
Извиняюсь, что в старую тему,
а что, реально можно уменьшить мощность у слима 1,400 ?!
если да, то как?
в моей инструкции про это чет ни слова
а что, реально можно уменьшить мощность у слима 1,400 ?!
если да, то как?
в моей инструкции про это чет ни слова
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 3404 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 24 Ответы
- 4043 Просмотры
-
Последнее сообщение Константин С
-
- 3 Ответы
- 4372 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 3490 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 3747 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
Кто сейчас на конференции