LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Установил котёл LUNA Platinum+ с датчиком уличной температуры. Система отопления комбинированная-тёплый пол с автоматикой(сервопривода с термодатчиками по зонам)+батареи с лучевой разводкой. Для отопления использую тёплый пол. Батареи не использую, пока нет необходимости, на коллекторе открыт только один контур для полотенцесушителя. Проблема - циркуляционный насос работает постоянно, даже при всех закрытых контурах пола, пашет только на полотенцесушитель. Это нормально? Или по дельте Т воды должен отключаться? На автоматике тёплого пола есть беспотенциальные контакты для управления котлом, может их нужно задействовать, или есть настройки в самом котле?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Нормально... А почему проблема?dok_sergey писал(а): ↑02 янв 2019, 07:30 Проблема - циркуляционный насос работает постоянно, даже при всех закрытых контурах пола, пашет только на полотенцесушитель. Это нормально?
Как хотите...dok_sergey писал(а): ↑02 янв 2019, 07:30 На автоматике тёплого пола есть беспотенциальные контакты для управления котлом, может их нужно задействовать
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 07:07
- Откуда: Николаев
- Мой котел: LUNA Platinum+
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Нормально... А почему проблема?
До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики?
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.
До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики?
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
И как этот "обычный котел" догадывался. что нужно включиться?dok_sergey писал(а): ↑02 янв 2019, 09:54 До этого стоял обычный котел,тот через несколько минут выключался.
А это есть в инструкции...dok_sergey писал(а): ↑02 янв 2019, 09:54 Какие контакты на клеме котла для подключения от автоматики?
Ну это уж кого вы наняли, либо самому изучать....dok_sergey писал(а): ↑02 янв 2019, 09:59 Сервисант к сожалению внятного ответа дать не смогу, и вообще смотрел на котел как на динозавра.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 янв 2019, 07:07
- Откуда: Николаев
- Мой котел: LUNA Platinum+
- Благодарил (а): 1 раз
LUNA Platinum+ циркуляционный насос
Все изучил,подключил,в связке с автоматикой пола всё работает отлично. Спасибо за участие.
-