Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Здравствуйте, не нашел в инструкции к котлу BAXI Eco Four 1.24f четкого описания режимов работы встроенного циркуляционного насоса. В документации есть фраза о постциркуляции насоса в течение 3-х минут после выключения горелки по сигналу комнатного термостата. А что если котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно? В других котлах встречал возможность переключения режимов работы циркуляционного насоса (постоянно, только во время работы горелки, в течение фиксированного времени после отключения горелки). Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
KonstantiM писал(а): 14 ноя 2019, 16:18
котел работает без комнатного термостата по температуре теплоносителя - в этом случае насос в котле работает постоянно?
да
KonstantiM писал(а): 14 ноя 2019, 16:18
Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
писал(а): 14 ноя 2019, 18:15
Если ли такие установки в котле BAXI Eco Four?
в будерусах и бошах, точно есть.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Я думал, что я такую настройку просто не нашел. Сам мучался, пока термостат комнатный не установил, сейчас соседи котлы мучают тактованием постоянным. Это глупость какая-то, если и вправду нет такого режима. Остается только одно - кабель питания насоса проложен на самом видном месте. Откусить его и поключить напрямую к 220.
Но есть еще одна глупая засада в этом котле: алгоритм работы с бойлером. Хоть котел меняй, чесное слово. После нагрева бойлера до заданной температуры реле переключения трехходового крана остается в положении “бойлер”. И если принудительно включить насос в режим постоянной работы, то котел не вернется в режим “отопление”, пока не остудит бойлер за счет циркуляции ниже заданной температуры обратки. С термостатом будет работать.
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Подскажите пожалуйста! В квартире стоит baxi eco four 24f. Можно ли горячую воду из него использовать для тропического душа, типа как на фото? . Может для насоса котла это будет слишком большая нагрузка, продавливать не будет или еще чего?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста , в чем может быть проблемам
Вчера поменяли мне котел поставили новый , все работает с гвс отлично . Вечером включили отопление попробовать на 55гр на первом этаже батареи нагрелись хорошо, а вот на втором этаже нет . С котла труба идет вилка (или как там ее называют незнаю )) она горячая , вот с нее разводка на батареи первый этаж и на второй , труба на второй этаж холодная
Воздух на втором этаже стравливали , воду сливали
Систему подпитывали
Не могу...
Последнее сообщение
если воздуха точно нет:
Пройтись по всей ветке от вилки подачи на второй этаж по всей магистрали, проверить не забыли ли где-то закрытый кран. Вплоть до вилки на обратке.
Если на разветвлении (или подача или обратка) есть регулировочные вентили или запорные краны - перекрыть полностью ветку первого этажа. Проверить результат.
Проверить открыт ли автоматический воздухоотводчик в котле. Он за насосом. Либо красный колпачок (отщёлкнуть вверх), либо серый колпачок (открутить на пару оборотов).
В...
Помогите разобраться с проблемой. Котел baxi eco four 24f, на отопление работает без каких либо проблем. При включении ГВС, какое то время работает, вода нагревается, кран на панели мигает, затем котел начинает сильно шуметь, вылетает ошибка E25. При этом давление в СО падает. Каких либо подтеков нет.
В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26, помогла прочистка вторичного ТО лимонной кислотой. После этого ГВС особо не пользовались, примерно раз в...
Последнее сообщение
F12 высвечивается ошибка E96 Не ошибка, а код последней ошибки. Что делать ? Как быть ? Расшифровать. Следить за напряжением питания котла.
Приветствую.
Имеется дом с отоплением без радиаторов, только с тёплыми полами (коллектор тёплого пола подключен напрямую к котлу). Котёл раньше был электрический, теперь дали газ и запустили газовый котёл Eco four 24F вместо электрического.
Подключил к газовому котлу термостат Zont через дополнительную цифровую шину. Управление отоплением поставил по воздуху. В итоге котёл греет полы, пока температура воздуха не перевалит выше заданного на контроллере, а затем он отключает горелку и спустя...
Последнее сообщение
ALKO, чем закончился мозговой штурм?
Ничем... Заказчики бывают в доме только по выходным, пользуются, как есть...
Перемычку на плату вернули. На выбег насоса это никак не повлияло, т.к. управление по цифровой шине таки осталось. Просто исчезло пид-регулирование у котла и он греет на максимально разрешённую температуру во время работы (пока стоит 45 градусов). Там на полу плитка, так что, нестрашно.
Котёл 30 минут греет полы, а потом 2 часа простаивает...
Когда насос работал постоянно (без...