обвязка Slim 2.300 Fi
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2020, 09:12
- Откуда: Татарстан
обвязка Slim 2.300 Fi
Здравствуйте! Имеется плохо работающая система с 15 радиаторами подключенных последовательно, на подаче 32мм ПП, на обратке 25ПП, при чем обратка начинается после 1го радиатора на ветке (т.е. далее идет 2х трубка) на последнем радиаторе подача заканчивается и к котлу уже возвращается 1 труба д.32. Также имеется мини-плечо на 3 радиатора (оно работает хорошо). Котел Slim 2.300 Fi.Системе 3 года.
Нужно переделать систему чтобы работала как положено. Планируем большое кольцо разбить на 2 плеча 7 и 8 радиаторов соответственно. До этого ни разу не делали плечи с 8 радиаторами на 1 плече, правильно ли будет сделать разводку 40мм трубой ПП до первого радиатора после 2 радиатора 32 и далее 25мм ПП?
Если до первого радиатора сделать 40мм трубой, то соответственно обвязку тоже нужно будет переделать с 40 трубой. Но у котла выходы на СО 3/4. Как быть? до этого не работали с такими котлами. Всем спасибо за ответы
Нужно переделать систему чтобы работала как положено. Планируем большое кольцо разбить на 2 плеча 7 и 8 радиаторов соответственно. До этого ни разу не делали плечи с 8 радиаторами на 1 плече, правильно ли будет сделать разводку 40мм трубой ПП до первого радиатора после 2 радиатора 32 и далее 25мм ПП?
Если до первого радиатора сделать 40мм трубой, то соответственно обвязку тоже нужно будет переделать с 40 трубой. Но у котла выходы на СО 3/4. Как быть? до этого не работали с такими котлами. Всем спасибо за ответы
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
обвязка Slim 2.300 Fi
Полностью перекройте малую ветку. Работа большой нормализоваться должна по идее.
Отпишитесь, прав я или нет.
Отпишитесь, прав я или нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2020, 09:12
- Откуда: Татарстан
обвязка Slim 2.300 Fi
Хорошо попрошу Заказчика. Если это сработает как быть с малой веткой? она же должна как то работать
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10358
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
обвязка Slim 2.300 Fi
Врезать балансировочники на каждую петлю. И выставлять одинаковый расход.
Либо если дорого, тогда ручные вентили и настраивать по ощущениям
Либо если дорого, тогда ручные вентили и настраивать по ощущениям
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2020, 09:12
- Откуда: Татарстан
обвязка Slim 2.300 Fi
Для наглядности прилагаю схему.
Повторюсь задумка разбить большое кольцо на два плеча.Но не много ли 8 радиаторов на одном плече? и какие диаметры применить? в практике сажали только 7 радиаторов на плечо, работало нормально (до 2 радиатора 32мм, до предпоследнего 25мм, последний 20 мм). И выходы у котла 3/4 смысл обвязывать котел 32мм, если у котла все равно заузится сечение
Повторюсь задумка разбить большое кольцо на два плеча.Но не много ли 8 радиаторов на одном плече? и какие диаметры применить? в практике сажали только 7 радиаторов на плечо, работало нормально (до 2 радиатора 32мм, до предпоследнего 25мм, последний 20 мм). И выходы у котла 3/4 смысл обвязывать котел 32мм, если у котла все равно заузится сечение
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
обвязка Slim 2.300 Fi
Тайный смысл переделки от меня ускользает (так же как и смысл фразы "как положено").
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2020, 09:12
- Откуда: Татарстан
обвязка Slim 2.300 Fi
Значит нет необходимости переделывать систему? но некоторые радиаторы же холодные
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обвязка Slim 2.300 Fi
santechnik116, дружище, в основной линии петли Тихельмана вообще не дожно быть переходных диаметров труб . Это уже говорит о Вас как о профессионале .
Переложите основные трубы попутной схемы одного и большего диаметра как минимум 32 и будет счастье пользователю. Какой шабай это делал ???
После замены диаметра трубы в большой ветке, балансировка потребуется, только малому контуру.
Переложите основные трубы попутной схемы одного и большего диаметра как минимум 32 и будет счастье пользователю. Какой шабай это делал ???
После замены диаметра трубы в большой ветке, балансировка потребуется, только малому контуру.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5509
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
обвязка Slim 2.300 Fi
Думаю, есть необходимость систему посчитать.santechnik116 писал(а): ↑23 апр 2020, 15:12Значит нет необходимости переделывать систему? но некоторые радиаторы же холодные.
Радиаторы холодные из-за маленькой петли (кмк), её надо придушить на выходе из котла. Но этого может не хватить.
Относительно монтажа есть мнение и рекомендации (чтобы глупые утверждения не ввели в заблуждение, цитирую под спойлером то, что нашел по-быстрому):
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 апр 2020, 09:12
- Откуда: Татарстан
обвязка Slim 2.300 Fi
Всем спасибо за ответы. Систему монтировали не мы, Заказчик пожаловался на свою систему. Думаю лучше отказаться от этой затеи с переделкой чужой работы, не доведу ее до ума.Еще раз большое спасибо всем.=)
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обвязка Slim 2.300 Fi
santechnik116,
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
- Откуда: Чебоксары
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 17 раз
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
обвязка Slim 2.300 Fi
dobsan, спасибо.
Вот мой ответ:
Вот мой ответ:
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.