Котел перестал держать выставленную температуру.

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Sanya_ZKV
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2024, 17:31
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI ECO Life 1.24 F

Котел перестал держать выставленную температуру.

Сообщение Sanya_ZKV »

Добрый вечер. Месяц назад установили котел Eco Life 1.24.Сегодня перестал держать выставленную температуру. Включаю котел, выставляю температуру 80 градусов, котел за несколько секунд набирает до 80 и температура начинает падать, он снова тут же нагревает и так 3-4 раза за 15-20 секунд. Гудит сильно. После чего температура падает до 35 и держится в таком состоянии. Батареи соответственно стали чуть теплые, температура дома опустилась до 15 градусов. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 19:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 885 раз
Возраст: 60

Котел перестал держать выставленную температуру.

Сообщение Starik »

Sanya_ZKV писал(а): 29 янв 2024, 17:38Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
Как вариант, забился фильтр в СО, поэтому нет циркуляции.

Автор темы
Sanya_ZKV
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2024, 17:31
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI ECO Life 1.24 F

Котел перестал держать выставленную температуру.

Сообщение Sanya_ZKV »

Открыл котел, оказалось газ вообще потух. При попытке включить, снова та же картина.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 14:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Котел перестал держать выставленную температуру.

Сообщение BAXI-Ural »

Вам же написали
Sanya_ZKV писал(а): 29 янв 2024, 19:14 Открыл котел, оказалось газ вообще потух. При попытке включить, снова та же картина.
Вы проверили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7880
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 19:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 885 раз
Возраст: 60

Котел перестал держать выставленную температуру.

Сообщение Starik »

Sanya_ZKV писал(а): 29 янв 2024, 19:14Открыл котел, оказалось газ вообще потух.
Больше к котлу не лезь, вызывай специалистов, пока не раскурочил и гарантии не лишился.

Автор темы
Sanya_ZKV
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 янв 2024, 17:31
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI ECO Life 1.24 F

Котел перестал держать выставленную температуру.

Сообщение Sanya_ZKV »

Фильтр снял, проверил.
Спасибо за советы. Куда не знаю, не лезу. Задал вопрос именно потому что не разбираюсь, в надежде что есть простая причина, которую мне подскажут как устранить. На дворе ночь, зима и дом без отопления. Вызвать мастера сейчас нет возможности.

kdme56
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 20:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Котел перестал держать выставленную температуру.

Сообщение kdme56 »

Sanya_ZKV писал(а): 29 янв 2024, 19:14 Открыл котел, оказалось газ вообще потух. При попытке включить, снова та же картина.
Перезагрузи котёл, выставь для начала маленькую температуру, смени паузу ...а потом уж выводы.

Вернуться в «Другие вопросы»