Найдено 64 результата

Вернуться к листу благодарностей

Starik
13 дек 2020, 20:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 13 дек 2020, 19:55Запасной вариант.
И ещё один запасной вариант - найти грамотного электрика.
Starik
13 дек 2020, 22:55
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


1. Провод от котла к насосу СО. Насос СО уйдет на розетку.
2. Аналогично, провод от бойлера к насосу ГВС. Насос ГВС уйдет на розетку.
Так делать нельзя!!! Поэтому и пишу, что нужен электрик.
Чтобы насос "ушел на розетку" надо на провод от котла подключить обмотку реле (с питанием 220в), а ...
Starik
02 авг 2021, 11:51
Перейти в форум
Перейти в тему

Последствия работы котла Baxi SLIM i-iN 1.490 в режиме минимальной мощности

Трещина (загрязнение) керамического изолятора (загрязнение и/или пробой бронепроводов) приводит к "утечке" на холодную, имхо.
Steamboy
15 ноя 2020, 11:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Посоветуйте стабилизатор, для москвы
любой инверторный.
У меня ШТИЛЬ ИнСтаб550.

Проблемы с пневмореле: "уплыла" настройка давления.

Это как?
Там нечему плыть, там просто механика и мембрана... Если только мембрана не повреждена и не рассохлась.

в максимальной регулировке модулятора???

я ...
Steamboy
16 ноя 2020, 07:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


это только на сам котел ?

Достаточно на котёл... Вам нужно защитить мозги котла...

Отправлено спустя 34 минуты 51 секунду:

читал - скидывать какие-то провода с какого-то блока и стартанет на малой мощности

это как раз Вы читали про провод, который снимается с модуляционной катушки клапана ...
Steamboy
17 ноя 2020, 05:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


сказали регулировка высоты пламени из горелки.

это мощность ГВС = температура отопительной воды = скорость нагрева бойлера до уставки = расход газа.

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:

Крутилка ГВС на бойлере

это просто уставка значения температуры запасённой горячей воды в бойлере.
Steamboy
17 ноя 2020, 18:29
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Да, теплый пол работает круглый год.

Если у Вас котёл работает круглый год и на минимальной мощности с минимальным тепловым съёмом, то не исключено, что имеют место быть частые тактования и соответственно занос сажей датчика наличия пламени.
А сажа, это такая гадость, которая долго выгорает на ...
Steamboy
18 ноя 2020, 10:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Я заказал TEPLOCOM ST-600 INVERTOR, полная мощность 500 В·А.

эти 500В*А, надлежит примерно умножить на 0.7 и Вы получите активную мощность его.
500В×А, это полная мощность с учётом реактивной составляющей.
Поэтому не стоит вещать на него насосы, лучше только электронику.
За счёт индуктивности в ...
Steamboy
18 ноя 2020, 12:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


А они завязаны на электронику котла и бойлера. Как их не повесить?

если он встроен в котёл и является его не отъемлемой частью, то весь котёл питать нужно через стаб.
Если отдельно смонтированные насосы, то нет смысла.
Может быть я не внимательно читал всю ветку, но мне показалась и как я понял ...
Steamboy
18 ноя 2020, 15:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Третий насос (ТП) через стаб, конечно не надо. Да и не делает так никто, просто в розетку втыкают.

Так и хотел сказать, но не подобоал подходящих слов.

Управляет работой насоса именно плата котла. Поэтому если мы через стаб запитываем котел, то запитываем и насосы.

мне следовало для лучшего ...
Steamboy
19 ноя 2020, 07:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Ваш стабилизатор на щитке подключен на скольки амперный автомат ?

Достаточно в розетку воткнуть любую...
Не вижу смысла вещать на какой-то отдельный выделенный автомат, если это не выделенная отдельная линия для котла и холодильника (себе я так сделал).
Если всё же хотите повесить на автомат ...
Steamboy
19 ноя 2020, 22:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Вот и подумал если повешу все на стабилизатор, то сам стабилизатор на линию с автоматом 6 Ампер можно подключить?

не вижу в этом каких либо технических препятствий.
посчитайте суммарную нагрузку.
Что касательно автоматического выключателя, то 220 умножьте на 6 Ампер и получите 1320 Вт.
Чем выше ...
Steamboy
20 ноя 2020, 15:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Кто то знает, что это

это ваттметр купленый на Алишке
для чего
для технод...очеров. Для тех, кому денег некуда деть и просто отслеживать энергопотребление всей СО. Я бы этот ваттметр подключил бы до стабилизатора.

и возможен ли так контроль заземления котла ?

Что значит контроль заземления ...
Steamboy
20 ноя 2020, 16:32
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 , если у Вас реально имеющийся третий контакт заземления в розетке и он реально соединен с заземляющей шинкой в щитке, а шинка уже не посредственно с контуром заземления дома, то потенциал на корпусе котла не будет выше максимального значения 6 Вольт. Что является нормальным не выше 6-ти ...
Steamboy
23 ноя 2020, 06:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 23 ноя 2020, 04:00 , но проверю по вашей методе.
скажите пжл, что у вас показал мультиметр?
Steamboy
24 ноя 2020, 22:18
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 24 ноя 2020, 22:12 индикатор показал что с заземлением все в порядке
теперь можно жить спокойно
Steamboy
24 ноя 2020, 22:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


А анод менять сейчас, или уже с чисткой бочки

открутите и посмотрите

Для смены анода, обязательно воду сливать?

нет, если он
сверху бочки...


Дать воде остыть

просто выберете её естественным способом на душ и прочие расходы отключив приготовление гвс на котле. Одновременно сбросите ...
Steamboy
25 ноя 2020, 10:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Bahus, нормальные пользователи ставят на бойлере запорные краны на входе ХВС и выходе ГВС и рециркуляции.
И любая схема не почём.
Steamboy
13 дек 2020, 01:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


- просто заизолировать концы ?

можно так.

- или надо обязательно отключать провод снятого насоса от платы,

а это лучше всего, если провод на коннекторах.

и еще какие то там перемычки возвращать на плате ?

не думаю, что это нужно делать.
Ведь какая разница будет питаться насос через ...
tsv63
01 дек 2020, 07:24
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Вопрос на будущее - если купить новый этот же бойлер (Бойлер BAXI Slim UB 120)

Чем старый не устраивает? Это всего лишь бочка...
его можно будет подключить к моему старому котлу BAXI Slim

Любой...

Интересно, а так ли важна, вообще, все эта система управления насосами ?

Если она есть ...
tsv63
01 дек 2020, 11:13
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Bahus писал(а): 01 дек 2020, 10:38 Не вижу там коннектора насоса ГВС.
Судя по фото, А8 для ГВС на месте.
tsv63
01 дек 2020, 13:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 01 дек 2020, 12:55 а у меня бочка с мозгами, управляющими ГВС.
Мозги бочки отключить можно, переключиться к мозгам котла.
obmen2015 писал(а): 01 дек 2020, 12:55 Анод побаиваюсь менять
Я бы не заморачивался, ибо система катодной защиты нужна по показаниям хим. состава воды (содержание хлоридов >> 150 мг/л).
tsv63
01 дек 2020, 14:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 писал(а): 01 дек 2020, 14:47 У вас бойлер какой ? Если бочка, значит на котле висит минимум 2 насоса(СО и ГВС).
Верно, два насоса, со штатных реле котла, сами насосы (все) через 6А автоматы. Работают, восьмой год пошёл.
tsv63
13 дек 2020, 17:47
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


СТАРЫЙ котел Слим + НОВЫЙ бойлер Слим, в режиме управления ГВС может потребовать замены платы на котле

Не потребует.

что делать со старыми проводами и настроечными фишками/перемычками на плате

На плате чего? И чем старый бойлер не угодил? Его и без своих мозгов можно запустить, проблем не ...
tsv63
13 дек 2020, 18:33
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

obmen2015 , вы уже не в первый раз описываете свою схему включения того и другого. Я их знаю, как знаю и кто чем управляет, с мозгами и без. Фото платы котла вы выкладывали, я ещё тогда написал, что менять ни чего не надо, всё на месте и менять не придётся. Нет ни какой проблемы "в стыковке старого ...
tsv63
13 дек 2020, 18:48
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


плата котла включает контакторы, а уже контакторы подают напряжение на насосы прямо из "розетки". При таком подключении логика вкл/выкл насосов котлом не меняется, а вот сгорающий насос не "утащит" с собой плату котла.

Тут несколько вариантов для творчества, ибо это, всё же, творчество ...
tsv63
26 июл 2021, 18:26
Перейти в форум
Перейти в тему

котел Baxi SLIM i-iN 1.490 . Запускается и гаснет, запускается и гаснет

obmen2015, по ходу мозги не "видят" наличия пламени. Начни с R86 = 100 Ом на предмет обрыва. В той же цепи есть цифровой транзистор V2 (код W07).
Игорь-2
15 ноя 2020, 13:59
Перейти в форум
Перейти в тему

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза


Старт-разогрев 3-4 секунды, выкл. Опять старт-горит 3-4 секунды, выклюение.

Во время этих 3-4-х секунд, пока плямя горит, искра поджига продолжает бить или нет?

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:

Может в системе отопления кран какой-то закрыт (фильтр забит), мало ли...

Ну да, а ...