Найдено 12 результатов

VORTEX92
01 мар 2020, 22:37
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Ответы: 18
Просмотры: 12945

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI


Выход… выход есть всегда, но не всегда он нравится. ))) Уже советовали - смириться. Можно в сторону конденсационного котла посмотреть (этот продать, добавить денег...), но там свои заморочки, в тему надо вникнуть, что бы понять - "а оно надо?"
Ну и нейтральный вариант (не официальный, у себя так ...
VORTEX92
01 мар 2020, 21:49
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Ответы: 18
Просмотры: 12945

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI

Starik писал(а): 01 мар 2020, 21:43 То же самое будет и с котлом меньшей мощности. Это то, что я пытаюсь донести.
А почему будет тоже самое?Меньше мощность, выше температура воды в системе, тем самым не придется душить мощность котла программно, или я не верно рассуждаю?
Какие есть варианты выхода из моей ситуации?
VORTEX92
01 мар 2020, 21:29
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Ответы: 18
Просмотры: 12945

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI


На сколько меньше "кушает" при минимальной мощности?
Эту разницу не сложно нивелировать настройками газового клапана, если грамотного специалиста найти.


Просто при моих настройках которые указал выше в посте, у котла полностью отсутствует режим модуляции пламени при работе на систему отопления ...
VORTEX92
29 фев 2020, 22:27
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Ответы: 18
Просмотры: 12945

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI


Расход газа зависит от теплопотерь здания и КПД котла...
Затыканием форсунок, какими-то регулировками повлиять на КПД можно очень незначительно (при условии, что котел изначально исправен и отрегулирован)..


А если в будущем заменить котел на луну 3 24fi комфорт вместо 3 31fi комфорт, какие у ...
VORTEX92
28 дек 2019, 22:42
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Ответы: 18
Просмотры: 12945

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI


Странный вопрос. Инструкция есть? Там таблички (стр. 67), если пересчитать переделку (или замену котла), то по ТТХ выигрыш ("экономия") около 10% на минимальной мощности. В чём смысл?
Экономия другими способами осуществляется.

да говорят что все вроде как просто, форсунки горелки, или заменить ...
VORTEX92
28 дек 2019, 21:31
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Ответы: 18
Просмотры: 12945

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI


600р в месяц это много?
Этаж один снесите

Вы внимательно читали пост?Какие 600 руб в месяц?!600 кубов газа * 5.80 = 3480 руб/месяц и это без гвс!!!

Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:

Оставьте котел в покое, достигайте минимального расхода газа уменьшением теплопотерь, а котел сам снизит ...
VORTEX92
28 дек 2019, 00:44
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
Ответы: 18
Просмотры: 12945

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI

Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI двухконтурник, вопрос больше к техническим специалистам, и сервисникам, можно ли на практике передалать котел из 31 кВт на 24 кВт, путем замены комплектующих,дабы снизить расход газа на минимальной мощности, если да то какие именно заменить нужно комплектующие ...
VORTEX92
29 ноя 2018, 10:51
Форум: Автоматика котлов
Тема: Вопросы по Zont h-1B for baxi
Ответы: 21
Просмотры: 14756

Вопросы по Zont h-1B for baxi


напомню что при регистрации Вы согласились с правилами форума.
одно из правил гласит, что прежде чем писать вопрос и создавать тему необходимо воспользоваться поиском.
эти настройки так же уже обсуждались, так что не ленитесь


А вы ниже сообщение прочли в той ветке куда ссылку указали?Лично для ...
VORTEX92
25 ноя 2018, 23:24
Форум: Автоматика котлов
Тема: Вопросы по Zont h-1B for baxi
Ответы: 21
Просмотры: 14756

Вопросы по Zont h-1B for baxi


тема обсуждалась уже...
если Вы приобрели адаптер OpenTherm с возможностью подключения выносной панели Comfort, то в приложении будет возможность переключения между Zont и панелью Comfort
протокол OpenTherm позволяет подключать только одно управляющее устройство


Вопрос про настройки параметров ...
VORTEX92
25 ноя 2018, 19:42
Форум: Автоматика котлов
Тема: Вопросы по Zont h-1B for baxi
Ответы: 21
Просмотры: 14756

Вопросы по Zont h-1B for baxi


Тема куда Вы пишете называется ...ZONT Н-1B for BAXI
ZONT H-1V продукт не наш и мы его не поддерживаем - вопросы к производителю в Микролайн


Вы хотя бы будьте добры скажите какие настройки в котле должны быть выставлены при работе той или иной связки, все же вы оборудование тестировали и давали ...
VORTEX92
25 окт 2018, 23:32
Форум: Автоматика котлов
Тема: Вопросы по Zont h-1B for baxi
Ответы: 21
Просмотры: 14756

Вопросы по Zont h-1B for baxi


ну не всё так просто, да ОТ перехватывает управление, но для того чтобы его вернуть котлу нужно обесточить ZONT и котёл а потом уже щёлкнуть выключателем.
Расскажите про перехват управления, если связка идет ZONT H1V+OPENTERM 724, на примере котла Baxi луна 3 комфорт, у которого своя панель ...
VORTEX92
25 сен 2018, 17:02
Форум: Автоматика котлов
Тема: ZONT H1V + НОВЫЙ OPEN TERM + BAXI LUNA 3 COMFORT
Ответы: 2
Просмотры: 4459

ZONT H1V + НОВЫЙ OPEN TERM + BAXI LUNA 3 COMFORT

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста точные настройки котла и правильного подключения ZONTA к газовому котлу BAXI LUNA 3 COMFORT, забегая вперед почему открыл новую тему, дело в том что Компания Микролайн выпустила новый OPEN TERM ВЕРСИЯ 724, к нему можно будет подключить заводскую панель ...

Перейти к расширенному поиску