Найдено 7 результатов
- 24 окт 2024, 19:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi main four 240f падает давление СО
- Ответы: 12
- Просмотры: 1540
Котел baxi main four 240f падает давление СО
Сколько держали? Во время открытия кранов отопления стрелка манометра в какую сторону дёрнулась?
Хороший стук наружу выйдет (с) Любая СТО.
Где то около 3-4ех часов. Когда краны открыл система сразу же упала в ноль и котел ушел в ошибку.
mihmih, что тут скажешь, смотри откуда вода вытечет ...
- 23 окт 2024, 18:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi main four 240f падает давление СО
- Ответы: 12
- Просмотры: 1540
Котел baxi main four 240f падает давление СО
Starik ,
Прошел еще раз всю систему с бумагой, утечек больше не обнаружил (
Еще заметил, что в последнее время при наборе давления путем открытия крана подпитки, оно стало набираться крайне медленно. До рабочего значения может набираться минуты 2, хотя раньше вода очень быстро заходила в систему ...
Прошел еще раз всю систему с бумагой, утечек больше не обнаружил (
Еще заметил, что в последнее время при наборе давления путем открытия крана подпитки, оно стало набираться крайне медленно. До рабочего значения может набираться минуты 2, хотя раньше вода очень быстро заходила в систему ...
- 19 окт 2024, 18:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi main four 240f падает давление СО
- Ответы: 12
- Просмотры: 1540
Котел baxi main four 240f падает давление СО
Starik,
после ночной проверки обнаружил на бумаге одну каплю, протянул это место. Так же перекрывал вход-выход отопления и котел держит давление нормально. После всех проверок снова запустил котел в работу, но давление продолжает медленно падать (
после ночной проверки обнаружил на бумаге одну каплю, протянул это место. Так же перекрывал вход-выход отопления и котел держит давление нормально. После всех проверок снова запустил котел в работу, но давление продолжает медленно падать (
- 18 окт 2024, 19:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi main four 240f падает давление СО
- Ответы: 12
- Просмотры: 1540
Котел baxi main four 240f падает давление СО
может ли это являться причиной утечки ? Нет.
Бери туалетную бумагу и обматывай все стыки и соединения в системе отопления, краны Маевского и тому подобное (сверху можешь полиэтиленом закрепить бумагу). Часов через 8 увидишь где мокро.
Спасибо. Сегодня на ночь намотаю ) А завтра днем попробую ...
- 18 окт 2024, 18:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел baxi main four 240f падает давление СО
- Ответы: 12
- Просмотры: 1540
Котел baxi main four 240f падает давление СО
Доброго времени суток !
Котел baxi main four 240f не держит давление в системе отопления, падает в ноль за 7-8 часов работы. Утечек в системе нет, давление в мембранном баке держит + дополнительно к нему в системе был установлен еще один расширительный бак. Сегодня решил проверить теплообменник и ...
Котел baxi main four 240f не держит давление в системе отопления, падает в ноль за 7-8 часов работы. Утечек в системе нет, давление в мембранном баке держит + дополнительно к нему в системе был установлен еще один расширительный бак. Сегодня решил проверить теплообменник и ...
- 25 сен 2018, 16:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi main four не включается отопление
- Ответы: 5
- Просмотры: 2899
baxi main four не включается отопление
то есть придется покупать новую плату ? или нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
- 25 сен 2018, 13:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: baxi main four не включается отопление
- Ответы: 5
- Просмотры: 2899
baxi main four не включается отопление
Привет всем. Столкнулся со следующей проблемой. Котел без проблем работает в режиме лето, ГВС работает без проблем. Но когда я включаю отопление, то ничего не происходит. Загорается батарея, я регулирую температуру, но ничего не происходит, котел так и продолжает работать в режиме лето. Плата ...