Найдено 35 результатов

kranty
20 сен 2021, 08:31
Форум: Программирование настроек
Тема: luna3 + управление внешними насосами
Ответы: 17
Просмотры: 6046

luna3 + управление внешними насосами

Bahus писал(а): 18 сен 2021, 09:56 Не думаю, что это можно реализовать. Проще при отключении отопления ручками насосы выключить. Благо делать это 2 раза в год придется.
Собственно, так и делаю. Хотел узнать возможность такой автоматизации.
kranty
17 сен 2021, 11:32
Форум: Программирование настроек
Тема: luna3 + управление внешними насосами
Ответы: 17
Просмотры: 6046

luna3 + управление внешними насосами

Подскажите, есть ли возможность с Luna3 управлять насосами? В частности насосом на радиаторы и насосом теплых полов.
Хочу, чтоб насосы работали только когда включен режим "Отопление" или "Отопление+ГВС", но не работали в режиме "Только ГВС"
kranty
07 апр 2021, 08:16
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Luna 3 comfort и управление двумя температурными зонами
Ответы: 6
Просмотры: 6975

Luna 3 comfort и управление двумя температурными зонами

У подогрева воздуха совсем другой температурный режим, чем у системы отопления. Плюс очень быстрый теплосъем, в результате можно заморозить теплоноситель. Как решение - вторичный контур с антифризом, через теплообменник. Для себя я решил так не делать, легко накосячить. Поэтому поставил электрически...
kranty
03 янв 2021, 19:41
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
Ответы: 16
Просмотры: 9135

Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник

Через неделю морозы чуть подослабнут, полезу на крышу удлинять
kranty
02 янв 2021, 07:56
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
Ответы: 16
Просмотры: 9135

Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник

Новые вводные.
Потеплело до 26-30 градусов. Закрыл отверстие - котел работает нормально через коаксиал.
Прошло 3 дня, опять похолодало до -36. На -32...-33 опять вылезла ошибка 03. Пришлось опять открыть отверстие.
kranty
29 дек 2020, 10:41
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
Ответы: 16
Просмотры: 9135

Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник

Понял, спасибо.
Starik писал(а): 29 дек 2020, 10:18Ещё как посадишь. Не редко эта ошибка вылезает и без морозов, после ревизии дымохода.
Ещё состояние устройства Вентури надо глянуть, под спойлером фотки.
Вентури.jpg
Как это можно проверить? И стыки, и Вентури? Что является показателем неправильной работы/установки?
kranty
29 дек 2020, 07:25
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
Ответы: 16
Просмотры: 9135

Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник

bullet0823 писал(а): 29 дек 2020, 07:03 Какие другие?
1.Количество воздуха - помимо обычного воздухообмена добавляется воздух необходимый для сжигания газа.
2. Продукты горения летят не только в дымоход, но могут попадать и в помещение, т.к. негерметична камера становится.
kranty
29 дек 2020, 06:48
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
Ответы: 16
Просмотры: 9135

Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник

Почему? Потому что у меня котел с закрытой камерой сгорания и забором воздуха извне помещения. К котлам, берущим воздух изнутри помещения совсем другие требования по безопасности. Да. Надо по месту смотреть и думать что и куда устанавливать. Вода (конденсат), испаряющаяся в этом конденсатосборнике,...
kranty
28 дек 2020, 18:29
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
Ответы: 16
Просмотры: 9135

Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник

Так у этого комплекта для сбора конденсата даже крепеж такой, как у начального участка коаксиального дымохода. Это специально чтоб вводить в заблуждение? Конденсатосборник дальше от котла, чтоб меньше воды вылетало наружу? Или почему? Эта вода, конечно, намерзает на наконечник, но не перекрывает отв...
kranty
28 дек 2020, 07:30
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник
Ответы: 16
Просмотры: 9135

Luna 3, ошибка 03 и антиобледенительнй наконечник

Котел Baxi Luna3 1.240 Fi Comfort Дымоход коаксиал (60/100 мм) 3 метра прямого участка + 2 отвода на 45 градусов (итого 4 метра эквивалент) Далее вертикальный наконечник для коаксиальной трубы антиоблединительное исполнение KUG71413571 Между котлом и дымоходом конденсатосборник(вертикально). На улиц...
kranty
25 ноя 2020, 08:59
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi Luna 3 датчик уличной температуры
Ответы: 23
Просмотры: 20711

Baxi Luna 3 датчик уличной температуры

Ну и вот, получается для луны комфорт это не работает.
kranty
24 ноя 2020, 12:22
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi Luna 3 датчик уличной температуры
Ответы: 23
Просмотры: 20711

Baxi Luna 3 датчик уличной температуры

У меня луна комфорт. На панели при нажатии этой клавиши переключается режим эко/комфорт, температуру не отображает
kranty
24 ноя 2020, 09:52
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi Luna 3 датчик уличной температуры
Ответы: 23
Просмотры: 20711

Baxi Luna 3 датчик уличной температуры

Подниму тему.
Тоже хочу чтоб выводилась температура уличная в 1 нажатие а не P(3 сек)->OK
Пытался F06=01 поставить. И F12=02.
Как же все же правильно?
kranty
24 дек 2019, 12:25
Форум: Программирование настроек
Тема: LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Ответы: 9
Просмотры: 7893

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?

MODUL=0 поставить. Я тоже мучался с луной , ТП и ДУТ.
В итоге теперь по ДУТ просто температуру уличную смотрю.
kranty
20 дек 2019, 12:14
Форум: Программирование настроек
Тема: Работа котла бакси луна 3 комфорт 310Fi (тактует котел)
Ответы: 27
Просмотры: 11377

Работа котла бакси луна 3 комфорт 310Fi (тактует котел)

Поставьте F13=30 или ниже. Посмотрите на результат. Если температура не будет падать и включаться станет реже- то так и оставьте
kranty
21 ноя 2019, 11:37
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Вертикальный дымоход и конденсат
Ответы: 3
Просмотры: 7130

Вертикальный дымоход и конденсат

Да варианта-то 2 куда может вода деваться:
1. Улетает в атмосферу через дымоход (это хороший вариант)
2. Стекает на теплообменник (это плохой вариант)
kranty
21 ноя 2019, 10:32
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Вертикальный дымоход и конденсат
Ответы: 3
Просмотры: 7130

Вертикальный дымоход и конденсат

Котел - Luna 3 1.24 Fi Дымоход: конденсатоотводчик -> отвод 45 град -> труба 0.5 метра под 45 -> отвод 45 град -> 2.5 метра вертикальный -> оголовок (вариант противообледенительный). Дымоход вплоть до оголовка идет по теплому помещению. Оголовок - сначала 300 мм ваты, потом вентазор 50мм, потом кров...
kranty
11 окт 2019, 09:09
Форум: Защитное оборудование
Тема: Вопрос по ИБП
Ответы: 41
Просмотры: 35990

Вопрос по ИБП

Нюансы - не допускать переразряда и в тепле чтоб был?
Я так понял, серия Pro - это самая простая у них.
Цена 28 тыр за самый простой 1.3 кВт - впечатляет, конечно
kranty
11 окт 2019, 07:16
Форум: Защитное оборудование
Тема: Вопрос по ИБП
Ответы: 41
Просмотры: 35990

Вопрос по ИБП

Starik, А можете посоветовать инвертер, чтоб он чистый синус выдавал?
И он же двунаправленный должен быть, правильно я понимаю? Т.е. чтоб и АКБ мог заряжать и потом обратно питать нагрузку 220 от АКБ
kranty
04 окт 2019, 13:03
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 19
Просмотры: 8965

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Да, только теплые полы.
Дело в том, что если я ставлю
MODUL=0
AMBON=1
то всё хорошо, температура в пределах +/- 0,5 градуса.
Но, получается, не использую мозги котла полностью. Ну и утверждается, что при использовании датчику уличного температуры экономится газ.
kranty
04 окт 2019, 07:23
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 19
Просмотры: 8965

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Дом теперь жилой, Т в помещении задаю 24.
MODUL=1
AMBON=1
YSELF=1

Но некомфортно в итоге. То ниже 23 делает утром (в итоге зябко просыпаться), но наоборот до 26 догоняет при потеплении на улице.
При этом Kreg тоже сам меняет прилично от 11 до 50.
kranty
22 май 2019, 05:30
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном
Ответы: 3
Просмотры: 3376

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум
kranty
21 май 2019, 07:11
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном
Ответы: 3
Просмотры: 3376

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Подскажите, про F-функции луны. Мне надо, чтоб на отопление котел работал на 30% мощности, а когда приходит запрос от БКН, то переключается 3-х ходовой клапан и котел работает на 100% мощность. Правильно ли я понимаю, что если я задам F13=30, F14=100, то это оно самое? И когда вода нагреется в бойле...
kranty
25 янв 2019, 09:10
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минимальная температура уличного датчика
Ответы: 36
Просмотры: 15819

Минимальная температура уличного датчика

Я про свой котел. Луна3 комфорт. Не думаю, что на одном котле у них так, на другом эдак.
kranty
25 янв 2019, 05:25
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минимальная температура уличного датчика
Ответы: 36
Просмотры: 15819

Минимальная температура уличного датчика

Но при этом сам котел нормально отображает температуру ниже -20 на своей панели.
kranty
27 дек 2018, 12:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 19
Просмотры: 8965

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

Т.е. в ходе этой настройки он может не держать заданную температуру, а существенно ее менять?
kranty
27 дек 2018, 08:00
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минимальная температура уличного датчика
Ответы: 36
Просмотры: 15819

Минимальная температура уличного датчика

Starik писал(а): 27 дек 2018, 07:58Я сразу понял, что чего-то ты недоговариваешь. ;)
Я не автор. Просто привел свое наблюдение.
kranty
27 дек 2018, 07:55
Форум: Программирование настроек
Тема: Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры
Ответы: 19
Просмотры: 8965

Странное поведение Luna 3 Comfort с датчиком уличной температуры

KREG автоматически подбирается при Ambon=1 и Modul=1. Я ее исходно=30 задал (когда датчика уличного не было), котел ее перевел на значение 10 после подключения.
kranty
27 дек 2018, 07:37
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Минусы работы котла на минимальной мощности
Ответы: 7
Просмотры: 10735

Минусы работы котла на минимальной мощности

Котел Luna 3 Comfort 1.240 Fi У него минимальная мощность около 10 кВт Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами. Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40 Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком. Температура под...

Перейти к расширенному поиску