Найдено 4 результата
- 09 окт 2018, 21:40
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
- Ответы: 9
- Просмотры: 7757
Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
В общем, убрал перемычку, всё нормализовалось. Котёл выключается, на настройки температуры реагирует, в общем ожил. Спасибо всем за помощь!
- 09 окт 2018, 12:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
- Ответы: 9
- Просмотры: 7757
Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
Это нагревает бойлер. или нагревает отопление?
Бойлер у меня встроенный, ГВС выключено. Нагревает отопление. Т.е. вот я могу такой график приложить, где указана целевая температура теплоносителя и фактическая, внизу модуляция.
Вот график. Видно как зонт указывает температуру 5 градусов, а котел ...
- 09 окт 2018, 12:04
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
- Ответы: 9
- Просмотры: 7757
Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
Быть может у вас активируется антилегионелла?
Почему он решает делать это при выключении котла?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я хочу выключить котел, задаю режимы "отключено". Зонт задает температуру воды 5 градусов. Котел начинает неконтролируемо греть воду, я решаю что 50 градусов ...
- 09 окт 2018, 09:14
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
- Ответы: 9
- Просмотры: 7757
Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Прошу помощи! Был установлен котёл NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA и к нему был подключен Zont H1B, по ОТ. Настроил пару режимов, один просто задает температуру теплоносителя, а второй выключает котёл(отопление и ГВС в положение ВЫКЛ). Первый ражим поддержания ...