Найдено 3 результата

virfis
12 окт 2018, 12:54
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Перенастройка ecofour 1.14
Ответы: 6
Просмотры: 4320

Перенастройка ecofour 1.14


Да быть того не может.
Черным по белому. Переделывать без вариантов. Эти ТУ с боем получили. Да и смена еще на два года отбросит подключение.
ECO-4s 10F тоже теперь под вопросом. В характеристиках в руководстве указано что мощность в режиме ГВС 24 кВт. И тут Горгаз придерется однозначно. Но ...
virfis
11 окт 2018, 17:22
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Перенастройка ecofour 1.14
Ответы: 6
Просмотры: 4320

Перенастройка ecofour 1.14

Ограничение на 16 кВт.
А какие модели есть чтобы можно было настройками менять мощность, но по функционалу как ecofour? А именно режим теплых полов, работа с БКН, поддержка термостата и погодозависимой автоматики.

Нашел практически один в один мою ситуацию на форуме. И получается что подходящий ...
virfis
10 окт 2018, 13:27
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Перенастройка ecofour 1.14
Ответы: 6
Просмотры: 4320

Перенастройка ecofour 1.14

Добрый день. Присмотрел одноконтурный котел серии Ecofour 1.24. Но из-за ограничений в техусловиях горгаза моожно поставить только 1.14. Можноли перенастроить 1.14 чтобы он работал как 1.24? Или у них разные внутренности? А также интересует фазозависимость этого котла.