Найдено 2 результата

DimaChe
17 окт 2018, 21:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ответы: 21
Просмотры: 9481

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры


1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем ...
DimaChe
17 окт 2018, 11:01
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Ответы: 21
Просмотры: 9481

Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры

Добрый день! Подскажите как настроить котел.
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев ...