- 17 окт 2018, 21:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
- Ответы: 21
- Просмотры: 9481
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
1. Выключаем термостат на котле. Оставляем только ДУТ. Котел будет загружать стрелку по необходимости теплоносителем с температурой согласно выбранной кривой.
2. Насос полов на постоянку в розетку. Разгрузка стрелки с температурой, выставленной на смесительном узле.
3. Насос отопления подключаем ...
- 17 окт 2018, 11:01
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
- Ответы: 21
- Просмотры: 9481
Luna-3 Comfort 1.310Fi теплый пол и датчик уличной температуры
Добрый день! Подскажите как настроить котел.
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).
Цель: нагрев ...
Имеем: Luna-3 Comfort 1.310Fi - Гидрострелка - Насосная группа на радиаторы - Насосная группа с трехходовым на теплый пол. Плюс датчик температуры на улице и выносная панель котла установлена на стене в прихожей (котел в другом помещении).