- 03 фев 2019, 09:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Гудит трехходовой клапан BAXI ECOFOUR 24F. Как лечить?
- Ответы: 2
- Просмотры: 3393
Гудит трехходовой клапан BAXI ECOFOUR 24F. Как лечить?
Котел 3 года работал на антифризе, только по полам, температурой не выше 45 градусов, сейчас перевесили в новую котельную - греет стрелку и коллектор, температура на максимуме. При работе периодически возникает вой. Опытным путем выяснено, что если снять привод трехходовика - вой прекращается ...
- 28 окт 2018, 06:51
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
- Ответы: 20
- Просмотры: 8913
Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
Задачи решаю самые разнообразные, но сейчас не об этом
Контроллер по температуре на потребителях есть, температура на котлах интересует в плане оптимизации их работы, уменьшения количества включений-выключений и уменьшения расхода газа.
Контроллер по температуре на потребителях есть, температура на котлах интересует в плане оптимизации их работы, уменьшения количества включений-выключений и уменьшения расхода газа.
- 27 окт 2018, 19:31
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
- Ответы: 20
- Просмотры: 8913
Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
родные датчики (вернее неродные) прикрутить не проблема, только они не решают задачи.
Допустим температуру они будут держать по погоде и выбор работающего котла я сделаю по входу комнатного термостата, но как им сказать что нужно грузить бойлер, если температура по погоде занижена, а никакой связи ...
Допустим температуру они будут держать по погоде и выбор работающего котла я сделаю по входу комнатного термостата, но как им сказать что нужно грузить бойлер, если температура по погоде занижена, а никакой связи ...
- 27 окт 2018, 16:29
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
- Ответы: 20
- Просмотры: 8913
Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
Цену кстати тоже не нашел. Зато нашел описание косяка с переходным периодом во время старта контроллера
В любом случае это примерно то, что надо.
Но мысль о прикручивании opentherm не оставляет тоже
В любом случае это примерно то, что надо.
Но мысль о прикручивании opentherm не оставляет тоже
- 27 окт 2018, 15:24
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
- Ответы: 20
- Просмотры: 8913
Вопрос про сопряжение SmartWeb и Baxi Ecofour (или как по 0-10 вольт задать температуру котла)?
Добрый день!
Делаю котельную на двух Ecofour и контроллере SmartWeb X
Из способов управления - реле и 0-10 вольт выход
Понятно что комнатный термостат, котел на фиксированную температуру и т.д.
Но хочется попробовать заставить работать как по уличному датчику с модуляцией
Есть ли какие способы ...
Делаю котельную на двух Ecofour и контроллере SmartWeb X
Из способов управления - реле и 0-10 вольт выход
Понятно что комнатный термостат, котел на фиксированную температуру и т.д.
Но хочется попробовать заставить работать как по уличному датчику с модуляцией
Есть ли какие способы ...