Найдено 3 результата

sasha4
24 янв 2019, 11:14
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
Ответы: 11
Просмотры: 7062

03E Baxi luna3 31кВт часть2


После этого повальная беда ушла, но иногда выстреливает.


Понять бы почему выстреливает и где проблема у меня образовалась - перекрытие трубки конденсатом или залипание мембраны реле, больше похоже на залипание мембраны (реле белого цвета). Температура теплоносителя и меня низкая, при -25 на ...
sasha4
24 янв 2019, 10:31
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: 03E Baxi luna3 31кВт часть2
Ответы: 11
Просмотры: 7062

03E Baxi luna3 31кВт часть2

У меня вот такая ситуация по Е03, котел Baxi Luna 3, новый, эксплуатируетсяс 3 месяца с ноября, вчера при -27С на улице появилась ошибка Е03, сосулек и наледи на коаксиальной трубе нет (труба типа комариный нос торчит из стены на 1 метр, за стеной входит сразу в котел). Через три часа простоя котла ...
sasha4
29 окт 2018, 22:56
Форум: Автоматика котлов
Тема: Baxi Luna 3 + Zont H1B
Ответы: 4
Просмотры: 5352

Baxi Luna 3 + Zont H1B

Вот здесь производитель Зонта пишет
для того, чтобы заработало, надо убрать перемычку удаленного термостата, поставить F10=00, подключить к разъему CN7.
http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface

Вот здесь пишут
Modul 1,
F10=02,
Перемычка на М1 должна стоять между 1 и 2 ...