Найдено 22 результата
- 17 дек 2024, 14:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Добрый день! Воды утекло много уже)) Однозначно определить источник проблемы так и не получилось, но проблема на данный момент решилась установкой гальванической развязки производства Baxi. Удалось ли вам решить проблему?
- 03 май 2020, 08:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
И вот очередная авария. В этом году на 4 месяца позже... Связываю с тем, что зима была тёплая и не приходилось сильно кочегарить. Хотя я обычно выше 50 градусов не выставляю, хватает тепла. Однако, надоела эта ситуация...
- 13 дек 2018, 09:58
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Вот еще что. В ванной полотенцесушитель установлен, из нержавейки, не дешевый. Он может как-то влиять на систему? Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением ...
- 05 дек 2018, 17:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Уважаемые знатоки, а если ставить магниевый анод, то в какой части СО это лучше делать?
- 28 ноя 2018, 09:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Заземлить или всё же занулить?BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2018, 18:22 По идее в котле и до теплообменника полно заземленного металла... Но лучше и вставку заземлить (занулить!!!)
- 27 ноя 2018, 09:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Электрик фазировку (котел - розетка) проверить не забыл? Не всегда перевернутая вилка приводит к ошибке котла. К стати, правильное подключение кабеля котла не помешало бы проверить, т.е. совпадает ли ножка фазы вилки с фазой на колодке в котле. А еще, надо знать по какой схеме заземление выполнено ...
- 27 ноя 2018, 08:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Я предполагаю электрохимическую коррозию, ключевое - "электро". Так "звезды сошлись" в вашем доме. Склоняюсь к проблеме с электричеством, действительно ли "земля" является заземлением, вот что надо выяснить.
Вчера вызвал электрика. Проверял заземление в розетке котла, замечаний не возникло ...
- 23 ноя 2018, 12:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Запросил результаты хим.анализа воды в УК. Ph=7, да и все показатели не превышают гигиенические нормы. Железо, разве что, 0.24 при норме 0.3
- 23 ноя 2018, 10:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Вроде в розетке заземление есть, если, конечно, электрики не накосячили :) Вот электриков не мешало бы дёрнуть, с ними и обсудить.
Спасибо, попробую. Вот еще что. В ванной полотенцесушитель установлен, из нержавейки, не дешевый. Он может как-то влиять на систему?
Отправлено спустя 13 минут 8 ...
- 22 ноя 2018, 17:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Спасибо! Попробую найти честную бронзу или нержавейку и впаяю в систему.
Хорошее решение BAXI-Ural подсказал, заземлить подачу воды (и сам котел до кучи). К стати, а соседи не на одном стояке находятся, случайно?
А как его заземлить? Отдельным проводом к щитку? Вроде в розетке заземление есть ...
- 22 ноя 2018, 16:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Да также, алюминий. И та же история. Три квартиры с похожей ситуацией. Вывод напрашивается сам собой - алюминий источник неприятностей, но вывод не однозначный (нет гарантии). Поэтому я и предложил гальваническую развязку сделать (она в разы дешевле обойдется). На подачу и обратку СО вставить ...
- 21 ноя 2018, 16:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Да также, алюминий. И та же история. Три квартиры с похожей ситуацией.
- 21 ноя 2018, 12:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Потом решил проверить мультиметром разность потенциалов между котлом и нулём в розетке. Показывает 5-6 вольт переменного. Не знаю, должно так быть или мерять надо иначе? Криминала не видно.
Но по всему получается, что идет электрохимическая реакция.
Холодная вода током не бъёт, случайно ...
- 21 ноя 2018, 08:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
…квартира новая, заземление отдельно для котла не делал. Осталось это. Розетки с заземлением? От водопроводного стояка трубы тоже пластик?
В розетках стандартная земля, от щитка. Трубы все полипропилен.
На днях решил посмотреть в сторону электрики. Сначала прошелся везде тестером. Потыкал в ...
- 20 ноя 2018, 17:44
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Алюминий Найди лакмусовую бумагу и измерь Ph воды (в системе отопления прежде всего, хотя, и водопроводной будет достаточно). По результату и выводы делать. Непонятно только, если это воздух, то как его стравить? Из всех кранов Маевского только водичка бежит, воздуха нет. В котле есть ...
- 19 ноя 2018, 12:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
- 19 ноя 2018, 11:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Есть подозрение на большое количество воздуха в воде, но тут фильтрами не исправить, как я понимаю? Еще такой момент. После длительной работы ГВС (кто-то моется, например), когда перекрываешь кран горячей воды, то в котле при включении контура СО слышны звуки то ли прогона воздуха в трубе, то ли ...
- 15 ноя 2018, 16:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Медь неустойчива в таких средах:
аэрированных водах, водных растворах быстро движущихся, агрессивных водах (с низким содержанием ионов магния, кальция, высоким – кислорода, углекислого газа);
- амины, NH4OH (содержащим кислород).
Получается, надо сдавать воду на анализ? Но, думается мне, на ...
- 15 ноя 2018, 15:15
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
- 15 ноя 2018, 15:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Говорит, спецы ссылаются на нестабильность электричества или на блуждающие токи. Как бы это продиагностировать?
Гарантийщики ворчат, но меняют...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Гарантийщики ворчат, но меняют...
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
г.Ярославль

- 15 ноя 2018, 14:51
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
У всех соседей отопление индивидуальное, трубы - полипропилен. Котлы вроде работают, периодически глючат :) Но не слышал, чтобы вот так себя вёл теплообменник
Отправлено спустя 21 минуту 51 секунду:
Пообщался сейчас с соседом. Оказывается, всё хуже... Он уже 4-й теплообменник меняет и тоже раз в ...
Отправлено спустя 21 минуту 51 секунду:
Пообщался сейчас с соседом. Оказывается, всё хуже... Он уже 4-й теплообменник меняет и тоже раз в ...
- 15 ноя 2018, 12:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
- Ответы: 46
- Просмотры: 17855
MainFour 240F. Раз в год меняю теплообменник
Добрый день! Котел MainFour 240F, работает с 2014 года. В последние 2 года стабильно под новый год приходится менять теплообменник, так как прогнивает контур ГВС. Вчера опять повторилось. Сначала из крана льётся ржавая вода, закрываешь кран - начинает расти давление в СО, срабатывает сбросник ...