Всем спасибо за помощь.
Найдено 7 результатов
- 16 дек 2018, 20:55
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Выбор управления котлом Luna 3
- Ответы: 10
- Просмотры: 5630
Выбор управления котлом Luna 3
Перемычку снял.Котел заработал как нужно.
Всем спасибо за помощь.
Всем спасибо за помощь.
- 12 дек 2018, 19:53
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Выбор управления котлом Luna 3
- Ответы: 10
- Просмотры: 5630
Выбор управления котлом Luna 3
Вот вот . Нет ни в инструкциях по панели ни в инструкциях к котлам ни в аптечке. Попробую снять, отпишу результат
- 11 дек 2018, 17:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Выбор управления котлом Luna 3
- Ответы: 10
- Просмотры: 5630
Выбор управления котлом Luna 3
Еще раз попрошу совета
В итоге купил отдельную выносную панель(захотелось автоматики) и датчик уличной температуры
Подключил по инструкции. Кстати в котле не было колодки М2, но она шла допом с панелью.
Включил
Параметры проверил (F06 F10), сначала оставил все по умолчанию, в том числе
Ambon 1 ...
В итоге купил отдельную выносную панель(захотелось автоматики) и датчик уличной температуры
Подключил по инструкции. Кстати в котле не было колодки М2, но она шла допом с панелью.
Включил
Параметры проверил (F06 F10), сначала оставил все по умолчанию, в том числе
Ambon 1 ...
- 27 ноя 2018, 15:36
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Выбор управления котлом Luna 3
- Ответы: 10
- Просмотры: 5630
Выбор управления котлом Luna 3
Еще раз спасибо, теперь вроде разобрался.
Панели кстати сейчас не сильно дороже термостата. Но если у меня ZONT будет, то она вроде как-то не очень будет нужна.
Остановлюсь на моем первом варианте для начала.
- 27 ноя 2018, 11:56
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Выбор управления котлом Luna 3
- Ответы: 10
- Просмотры: 5630
Выбор управления котлом Luna 3
Спасибо
Значит в выносной панели все же есть датчик температуры и по сути она включает функции термостата.
То что кнопки на котле работать не будут при панели не проблема.
Еще можно вопрос: а в случае простого термостата и датчика улицы адаптировать климатическую кривую не получится?
Или это уже ...
Значит в выносной панели все же есть датчик температуры и по сути она включает функции термостата.
То что кнопки на котле работать не будут при панели не проблема.
Еще можно вопрос: а в случае простого термостата и датчика улицы адаптировать климатическую кривую не получится?
Или это уже ...
- 27 ноя 2018, 10:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Выбор управления котлом Luna 3
- Ответы: 10
- Просмотры: 5630
Выбор управления котлом Luna 3
Ловит, но с перебоями. Постоянно бегаем:) по участку с целью не потерять сигнал и поговорить. Часто разрывы.
- 27 ноя 2018, 10:15
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Выбор управления котлом Luna 3
- Ответы: 10
- Просмотры: 5630
Выбор управления котлом Luna 3
Добрый день
Прошу совета в выборе оборудования дистанционного управления котлом
Котел LUNA 3. Никакого доп оборудования управления температурой нет. Сейчас управляю температурой с панели котла. Как я понимаю, котел работает по температуре теплоносителя
Хочется:
1. Управления по температуре ...
Прошу совета в выборе оборудования дистанционного управления котлом
Котел LUNA 3. Никакого доп оборудования управления температурой нет. Сейчас управляю температурой с панели котла. Как я понимаю, котел работает по температуре теплоносителя
Хочется:
1. Управления по температуре ...