Найдено 4 результата

Vallat
31 окт 2022, 19:56
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna Duotec E 1.24 стартовая мощьность
Ответы: 19
Просмотры: 5433

Luna Duotec E 1.24 стартовая мощьность


для Вашей "глупой схемы отопления" одними только тёплыми полами


Это самый наиглупейший способ отопления дома.

Странные у вас комментарии... Отопление теплым полом прекрасно работает и справляется со своей задачей без радиаторов - это раз. А если так, с инженерной точки зрения совсем ...
Vallat
22 дек 2018, 22:07
Форум: Программирование настроек
Тема: Duotec Compact - выключается, не успевая снизить мощность
Ответы: 6
Просмотры: 3232

Duotec Compact - выключается, не успевая снизить мощность


тогда зачем со смесительным узлом ???
Хз. Вероятно как раз для того, чтобы убрать дисбаланс по этажам корректировкой температуры подачи.

грязевик? Грязевика нету. Знаю что не очень хорошо, но так сделал подрядчик, сказал что в ЗСО он не особо нужен. Сервис центр принял котел на обслуживание без ...
Vallat
21 дек 2018, 23:51
Форум: Программирование настроек
Тема: Duotec Compact - выключается, не успевая снизить мощность
Ответы: 6
Просмотры: 3232

Duotec Compact - выключается, не успевая снизить мощность


А если выставить 10 стандартных минут?
Какой у котла возраст, только установили?
Выставление 6 минут не помогло, сейчас сделал 10 на пробу. Но проблема в том, что термостат с претензией на адаптивность, он включает отопление по какой-то своей логике. Соответственно интервала 10 минут может быть ...
Vallat
21 дек 2018, 19:13
Форум: Программирование настроек
Тема: Duotec Compact - выключается, не успевая снизить мощность
Ответы: 6
Просмотры: 3232

Duotec Compact - выключается, не успевая снизить мощность

Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите понять логику работы котла и возможные действия.

Дано:
Котел Duotec Compact 1.24
Дом 160 кв с исключительно напольным отоплением, неплохо утеплен (по факту на отопление хватает мощности 7-8 квт). Два этажа, на каждый этаж свой коллектор со ...

Перейти к расширенному поиску