Найдено 11 результатов
- 22 апр 2019, 19:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
В общем у меня починилось заменой датчика температуры в котле. После его замены даже на текущей системе в перегрев не уходил. Но я пошел дальше - выключил нахрен легионеллу, и таки полез разобраться почему насос 25/60 выдает только 0.5 м3/час на контур бойлера из 25 трубы общей длиной метра три. В ...
- 16 апр 2019, 15:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
- 16 апр 2019, 08:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Весной никакая модуляция не спасет.

- 15 апр 2019, 21:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Перегрев-то с такта и не связан.
В вашем случае перегрев в режиме зима вполне объясним. Логика котла подразумевает что при выключении ГВС включается насос отопления (один или несколько) и именно это заменяет выбег насоса ГВС, который присутствует в режиме лето. В вашем же случае возможна ...
- 15 апр 2019, 21:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
А датчик-то наверно можно проверить?
Можно то можно, но хлопотно это. Он может козлить только в определеном диапазоне. Т.е. очень немаленькая вероятность что просто померив на холодную его на котле он и покажет себе свои 10КОм. Т.е. его надо снимать, брать термометр, градусник, и измерять его ...
- 15 апр 2019, 18:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
И как? При таком подключении, насосы отопления после отключения нагрева бойлера, включаются? В режиме зима, имеется ввиду.
Да, собственно в режиме зима насосы отопления включены всегда, когда не включен бойлер. Когда он включен работает насос бойлера, как только он выключается сразу включаются ...
- 15 апр 2019, 16:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Не знаю как у Вас, а у меня циркуляция есть только когда работает какой-то из насосов.
Честно говоря не думаю что это правильная схема подключения. Должна быть либо гидрострелка с отдельным насосом, который подключен постоянно, либо если как в наших случаях, когда гидрострелки нет, все 3 или ...
- 15 апр 2019, 16:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Ну в моем случае отсутствие циркуляции я исключил сразу. Насос стоит альфа2, он прям с точностью до 0.1 куба в час показывает циркуляцию через контур.
Возможно кстати налет накипи какой-нибудь возникает на датчике температуры в котле, что занижает его показания. Но в любом случае логика работы платы ...
Возможно кстати налет накипи какой-нибудь возникает на датчике температуры в котле, что занижает его показания. Но в любом случае логика работы платы ...
- 15 апр 2019, 16:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
а вообще давайте логически - что может вызвать перегрев?
Логически его может вызвать некорректная работа термодатчика котла при которой плата управления не понимает что температура уже достигла тех значений при которых надо выставлять модуляцию горелки на минимум или вообще выключать. И котел ...
- 15 апр 2019, 16:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Да в этом как раз ничего странного нет, что в резиме зима нет выбега. В этом режиме котел переключается отопление с ГВС и выбег никчему, т.к. излишнее тепло котла от инерционного нагревания тут же отбирается контуром отопления. У меня что удивительно всё работало нормально 5 лет, а потом сначала ...
- 15 апр 2019, 15:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
- Ответы: 106
- Просмотры: 69771
BAXI SLIM 1.300 in + ACV SLE W 240 перегревается котел
Такая же точно проблема, и схема включения контуров аналогичная, и бойлер ACV, и подключено родным комплектом BAXI. 5 лет работало нормально, а сейчас стало вылетать в ошибку по перегреву на ГВС. Также после загорания лампочки 80 градусов иногда продолжает молотить пока не вылетит в ошибку, несмотря ...