- 09 сен 2020, 08:56
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Параметры воды для конденсационного котла
- Ответы: 5
- Просмотры: 22025
Параметры воды для конденсационного котла
Водой с такой жесткостью вероятнее всего Вы заполняли свою СО в прошлом и за время эксплуатации она умягчилась...
Умягчилась, потому что температура скорее всего обычно у Вас была 55-65 градусов...
Спасибо за ответ.
По температуре прям градус в градус угадали. Защита от конденсата установлена ...
- 08 сен 2020, 10:27
- Форум: Другие вопросы проектирования
- Тема: Параметры воды для конденсационного котла
- Ответы: 5
- Просмотры: 22025
Параметры воды для конденсационного котла
Добрый день.
Сделал анализ воды (вода из существующей системы отопления с пеллетным котлом)
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
3) Сухой остаток / Минерализация, мг/дм³ 121 ± 11
4) Щелочность общая, ммоль/дм³ 1,71 ± 0,21
Котел установлен Luna platinum ...
Сделал анализ воды (вода из существующей системы отопления с пеллетным котлом)
1) pH / Водородный показатель, ед. pH 8,77 ± 0,20Б
2) Жесткость, °Ж 1,70 ± 0,26
3) Сухой остаток / Минерализация, мг/дм³ 121 ± 11
4) Щелочность общая, ммоль/дм³ 1,71 ± 0,21
Котел установлен Luna platinum ...
- 21 май 2019, 13:12
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Baxi Luna Platinum+ Каскад
- Ответы: 1
- Просмотры: 5875
Baxi Luna Platinum+ Каскад
Добрый день.
Можете подсказать способ подключения двух Luna Platinum в каскад, или какой модуль для этого нужен? Нигде в описании найти не могу, каскадный регулятор E8 как понимаю к этим котлам не подходит?
Можете подсказать способ подключения двух Luna Platinum в каскад, или какой модуль для этого нужен? Нигде в описании найти не могу, каскадный регулятор E8 как понимаю к этим котлам не подходит?