Найдено 2 результата

dimasius
03 июн 2019, 13:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Перегрев без отопления baxi fourtech 24
Ответы: 5
Просмотры: 2572

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

А насос при закрытии крана должен сразу останавливаться?
Некорректно работающий трехходовой не может приносить такие симптомы?

Еще заметил, что при включенных обоих контурах, после длительного открытия крана ГВС (3-7 мин) , батареи становятся заметно сильно горячее
dimasius
02 июн 2019, 18:51
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Перегрев без отопления baxi fourtech 24
Ответы: 5
Просмотры: 2572

Перегрев без отопления baxi fourtech 24

Добрый день!
Может кто сталкивался с следующей проблемой: при выключенном контуре отопления (лето), при открытом смесителе на горячую воду (промывка) начинает перегреваться котел. То есть при выставленных 45-50 градусах, он разогревается до 65-70. Но самое неприятное начинается, после закрытия крана ...