Дымоход сендвич, по чердаку и над кровлей(в коробе с вентиляцией) ещё дополнительно утеплён. В отстойнике под ревизионным тройником конденсата нет, внутри самого дымохода конденсат был замечен только в момент первичного пуска.
Ради справедливости надо отметить, что в дымоходе не соблюден разгонный ...
Найдено 8 результатов
- 17 фев 2020, 13:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
- Ответы: 13
- Просмотры: 7958
- 17 фев 2020, 09:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
- Ответы: 13
- Просмотры: 7958
Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
Выключил радиаторы кроме последних в ветках (чтоб насосу было через что качать). Все неделю дом топился только тёплыми полами и двумя радиаторами. Температура обратки ~ 25-26 градусов после цикла работы котла. Температура на улице ближе к нулю. На теплообменнике опять "наросло" как я считаю ...
- 09 фев 2020, 10:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
- Ответы: 13
- Просмотры: 7958
Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
трехходовый на смесительном узле в сторону теплого пола стоит, чтобы ограничивать температуру подачи в гребенку ТП. Только этот трехходовый не помогает увеличить обратку котла.
за последнюю неделю работы котла в режиме с отключенной модуляцией горелки нагара почти не образовалось. Горелка в этом ...
за последнюю неделю работы котла в режиме с отключенной модуляцией горелки нагара почти не образовалось. Горелка в этом ...
- 07 фев 2020, 10:08
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
- Ответы: 13
- Просмотры: 7958
Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
Спасибо за развёрнутый ответ!
Начну пожалуй действительно с 1 варианта, но прежде чем везде поставить термоголовки попробую закрыть все батареи (кроме последней) - оценю на сколько вырастет температура обратки. Но сдаётся мне, что хоть сколькo то значительно она не вырастет, т.к. при текущем ...
Начну пожалуй действительно с 1 варианта, но прежде чем везде поставить термоголовки попробую закрыть все батареи (кроме последней) - оценю на сколько вырастет температура обратки. Но сдаётся мне, что хоть сколькo то значительно она не вырастет, т.к. при текущем ...
- 04 фев 2020, 17:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
- Ответы: 13
- Просмотры: 7958
Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
Согласен, что скорее дело не в циркуляции, т.к. дальние радиаторы прогреваются достаточно быстро после включения горелки.
Нарисовал текущую схему отопления. На входе и выходе радиаторов подключены шаровые краны (эх, поддался я на уговоры установщиков не ставить термоголовки.. ), краны сейчас открыты ...
Нарисовал текущую схему отопления. На входе и выходе радиаторов подключены шаровые краны (эх, поддался я на уговоры установщиков не ставить термоголовки.. ), краны сейчас открыты ...
- 04 фев 2020, 14:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
- Ответы: 13
- Просмотры: 7958
Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
Пару дней назад (на улице -1 градус) наблюдал такую ситуацию: после остановки горелки температура CH 0> (датчик подачи) снижалась с 34 градусов до 26 градусов (Делаю вывод что обратка после цикла прогрева ~26 градусов ). При этом на термометре подачи в тёплые полы - 30 градусов.
Как же работают ...
Как же работают ...
- 04 фев 2020, 11:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
- Ответы: 13
- Просмотры: 7958
Baxi Luna Comfort 240i, окисляется теплообменник снаружи, образуется нагар.
Добрый день уважаемые участники форума!
Включен новый котёл, Baxi Luna Comfort 240i, выносная панель управления вынесена от котла в отдельную комнату.
Установленные параметры: ABMON=1, MODUL=1, уличного датчика нет. Дом 100кв.м, тёплые полы и радиаторы по всем помещениям. Котёл очень часто тактует ...
Включен новый котёл, Baxi Luna Comfort 240i, выносная панель управления вынесена от котла в отдельную комнату.
Установленные параметры: ABMON=1, MODUL=1, уличного датчика нет. Дом 100кв.м, тёплые полы и радиаторы по всем помещениям. Котёл очень часто тактует ...
- 13 июн 2019, 09:35
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
- Ответы: 2
- Просмотры: 4226
Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
Добрый день уважаемые участники форума.
Устанавливаю котёл Luna Comfort 3 240i (открытая камера сгорания) - в инструкции на котёл диаметр дымохода указан 120 мм, а по факту замера патрубка выходящего из котла - диаметр 122 мм. Планировал заказывать 120 диаметр дымохода, теперь не понимаю как перейти ...
Устанавливаю котёл Luna Comfort 3 240i (открытая камера сгорания) - в инструкции на котёл диаметр дымохода указан 120 мм, а по факту замера патрубка выходящего из котла - диаметр 122 мм. Планировал заказывать 120 диаметр дымохода, теперь не понимаю как перейти ...