Найдено 10 результатов
- 20 ноя 2023, 20:06
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
- Ответы: 3
- Просмотры: 6220
Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
Илья, разъясните, пожалуйста, на фото из инструкции упоминается погодная насадка и рукав. Что за рукав? Я правильно понимаю, что разрешается 4 метра вертикального дымохода, потом некий рукав, а потом труба, которая проходит через кровлю с насадкой сверху?
- 17 ноя 2023, 12:32
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
- Ответы: 3
- Просмотры: 6220
Baxi eco 4s 10f - дымоход из горизонтального в вертикальный
Здравствуйте, уважаемы форумчане.
Пользуюсь котлом Baxi eco 4s-10 f. Установлен горизонтальный коаксиальный дымоход.
Но хочется построить пристройку со стороны выхода дымохода, что создаст превышение максимальной длины дымохода, да и просто мешаться он будет - над дверью проходить.
Возникла идея ...
Пользуюсь котлом Baxi eco 4s-10 f. Установлен горизонтальный коаксиальный дымоход.
Но хочется построить пристройку со стороны выхода дымохода, что создаст превышение максимальной длины дымохода, да и просто мешаться он будет - над дверью проходить.
Возникла идея ...
- 15 дек 2020, 07:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Тарахтит котел Baxi eco-4s
- Ответы: 9
- Просмотры: 4156
Тарахтит котел Baxi eco-4s
Може кому пригодится - в моем случае вибрирует передняя стенка камеры сгорания, та, у которой с внутренней стороны что то вроде керамики. Стоит лишь прикоснуться к ней карандашом - сразу тарахтение пропадает. Притянуть ее сильнее не получается - и так уже притянута до упора
Отправлено спустя 16 ...
Отправлено спустя 16 ...
- 15 дек 2020, 04:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Тарахтит котел Baxi eco-4s
- Ответы: 9
- Просмотры: 4156
Тарахтит котел Baxi eco-4s
Сомневаюсь что на моем котле за полтора года использования металл устал. А без передней крышки также тарахтии у меня, она не причем
- 14 дек 2020, 07:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Тарахтит котел Baxi eco-4s
- Ответы: 9
- Просмотры: 4156
Тарахтит котел Baxi eco-4s
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить проблему с котлом Eco-4s. Установлен в августе прошлого года. С недавнего времени начал тарахтеть как трактор, спать не даёт. Тарахтение только по работе вентилятора, циркуляционный насос работает негромко. То есть включается вентилятор, затем щелчок ...
Помогите, пожалуйста, решить проблему с котлом Eco-4s. Установлен в августе прошлого года. С недавнего времени начал тарахтеть как трактор, спать не даёт. Тарахтение только по работе вентилятора, циркуляционный насос работает негромко. То есть включается вентилятор, затем щелчок ...
- 01 июн 2020, 10:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Май. Гроза. Защити котел!
- Ответы: 76
- Просмотры: 54573
Май. Гроза. Защити котел!
Подскажите, пожалуйста по моей ситуации. Котел eco 4s. Подключен через ИБП APC. Гроза. Наутро не включается отопление. Комнатный термостат работает, прямое замыкание контактов в котле, куда он подключен - без результата. Гвс работает -горелка зажигается. Никаких ошибок нет. Позвонил по номеру спеца ...
- 02 окт 2019, 09:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Дребезг при работе вентилятора
- Ответы: 6
- Просмотры: 2904
Дребезг при работе вентилятора
Скорей всего бак, потому что приложение усилий именно к нему и убирает дребезг. Но как от дребезга избавиться?
- 02 окт 2019, 09:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Дребезг при работе вентилятора
- Ответы: 6
- Просмотры: 2904
Дребезг при работе вентилятора
Да, закрыты и затянуты
- 01 окт 2019, 15:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Дребезг при работе вентилятора
- Ответы: 6
- Просмотры: 2904
Дребезг при работе вентилятора
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, победить проблему.
Котел Baxi eco 4s, установлен этим летом. При работе отопления слышен дребезг. Как выяснил, появляется он только тогда, когда включен вытяжной вентилятор, то есть непосредственный нагрев системы отопления и некоторое время после достижения ...
Помогите, пожалуйста, победить проблему.
Котел Baxi eco 4s, установлен этим летом. При работе отопления слышен дребезг. Как выяснил, появляется он только тогда, когда включен вытяжной вентилятор, то есть непосредственный нагрев системы отопления и некоторое время после достижения ...
- 03 сен 2019, 06:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco4s 10f - громкий щелчок при включении
- Ответы: 2
- Просмотры: 2448
Baxi eco4s 10f - громкий щелчок при включении
Здравствуйте!
Установили Baxi eco4s 10F.
При включении через пару секунд работы вентилятора раздается отчётливый довольно громкий щелчок. Я могу ошибаться, но вроде бы сразу после установки его не было. На видео этот щелчок на 5 секунде. Размер видео 14 мб.
Подскажите, пожалуйста, нормально это или ...
Установили Baxi eco4s 10F.
При включении через пару секунд работы вентилятора раздается отчётливый довольно громкий щелчок. Я могу ошибаться, но вроде бы сразу после установки его не было. На видео этот щелчок на 5 секунде. Размер видео 14 мб.
Подскажите, пожалуйста, нормально это или ...