Найдено 3 результата

sergey_31rus
25 июл 2019, 13:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main Four 240F слишком греет контур ГВС
Ответы: 5
Просмотры: 2468

Main Four 240F слишком греет контур ГВС


Как вариант - проверить настройки давления газа на горелке. Может поплыло маленько. Но это либо манометр U-образный колхозить, либо сервисников зазывать. Сомневаюсь, что у вас совершенно случайно завалялся дома цифровой диффманометр.

Спасибо за помощь! Сейчас ездил на обед и температура воды +1 ...
sergey_31rus
24 июл 2019, 23:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main Four 240F слишком греет контур ГВС
Ответы: 5
Просмотры: 2468

Main Four 240F слишком греет контур ГВС


конкретно сколько л/мин?
проверить датчик температуры

Добрый вечер! В ванной 10 литров набралось за 58 секунд, на кухне за 1 минуту набралось чуть больше 9 литров. Заменил сегодня датчик температуры ГВС, температура воды немного упала, но не совпадает с установленной в параметрах. Температура ...
sergey_31rus
23 июл 2019, 21:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Main Four 240F слишком греет контур ГВС
Ответы: 5
Просмотры: 2468

Main Four 240F слишком греет контур ГВС

Доброго времени суток! Котел BAXI MainFour 240F стал слишком греть воду(выставлено 40 - греет до 55, при уменьшении температуры в параметрах нагрев не уменьшается). Проток воды нормальный. Подскажите с чего начать поиски неисправности?