У меня
F03 10
F14 100
F15 0
F21 60
Отправлено спустя 29 минут 31 секунду:
Подключено к Зонт H2. А если зонт отключить?
Проверил на всякий случай еще раз без зонта (когда только запускал, тоже без зонта пробовал) - все тоже самое. Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением ...
Найдено 6 результатов
- 23 фев 2024, 11:34
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Температура подачи при нагреве БКН
- Ответы: 22
- Просмотры: 15203
- 20 фев 2024, 15:30
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Температура подачи при нагреве БКН
- Ответы: 22
- Просмотры: 15203
Температура подачи при нагреве БКН
dimych , а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С...
Возможно и Luna-3 также
бойлером косвенного нагрева 100 литров Baxi
А модель какая?
Нет, температура подачи ...
- 16 дек 2023, 12:11
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Температура подачи при нагреве БКН
- Ответы: 22
- Просмотры: 15203
Температура подачи при нагреве БКН
Есть котел Baxi Luna 3 240Fi, переделан из двухконтурного в одноконтурный, по классической схеме (комплект для подключения- новый трехходовой, датчик выносной, в параметрах включен как одноконтурный с бойлером). Подключено к Зонт H2. Работает с бойлером косвенного нагрева 100 литров Baxi.
При 68 ...
При 68 ...
- 13 авг 2019, 10:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
- Ответы: 4
- Просмотры: 4012
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
они и не будут совпадать, по тому что есть заданная температура теплоносителя(целевая) а котёл всегда работает с гистерезисом +/- 5 гр.
Если превышение фактической температуры гораздо больше целевой, то возможно есть некоторые проблемы с циркуляцией или теплосъёмом
Так и есть, фактическая ...
- 12 авг 2019, 16:48
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
- Ответы: 4
- Просмотры: 4012
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
График температуры теплоносителя
Судя по графику включился котел несколько раз, на графике большие пики- уровень модуляции, и как бы не совпадают пила уровня модуляции с пилой (почти пилой) температуры теплоносителя
- 12 авг 2019, 15:09
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
- Ответы: 4
- Просмотры: 4012
Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
Приветствую!
Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов.
По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в ...
Недавно запустил luna 3 240 Fi + Zont H-2+ Opentherm. Схема отопления- двухтрубная тупиковая, 10 радиаторов.
По нашим погодам приходится пользоваться отоплением, обратил внимание на график теплоносителя. Включено управление по цифровой шине, Датчики температуры воздуха отключены в ...