Найдено 2 результата

mitchik
23 авг 2019, 23:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Ответы: 8
Просмотры: 3474

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи


Предохранительный клапан под замену. Арт 9951170, цена в районе 700-750 рублей.
Перед заменой ревизия расширительного бака котла. Пусто - накачать. Не держит золотник - заменить золотник. Худая мембрана - под замену бак.

Благодарю за ответы! Вторая порция вопросов: клапан-корпус из латуни ...
mitchik
23 авг 2019, 12:08
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи
Ответы: 8
Просмотры: 3474

Eco 3 compact сливает воду из контура в режиме отопления, при ГВС все в норме. Прошу помощи

Добрый день, коллеги. Baxi Eco3 compact, проблема. При работе только на ГВС (режим лето) все работает отлично. При переходе на режим "зима" (подключено отопление) котел начинает работать нормально, но в процессе работы по неизвестной причине из котла в трубку слива воды вода из контура отопления ...