Найдено 3 результата

Bert
29 авг 2019, 16:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco 240 не включается на ГВС
Ответы: 4
Просмотры: 2237

Baxi eco 240 не включается на ГВС

BAXI-Ural писал(а): 29 авг 2019, 05:26 Это почему же? Мой опыт говорит, что вариант...
Я хотел сказать, что не в моем случаи ;) :yes:
Bert
29 авг 2019, 04:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco 240 не включается на ГВС
Ответы: 4
Просмотры: 2237

Baxi eco 240 не включается на ГВС


Смотрите трубку от подачи первичного теплообменника до гидроблока в районе гильзы датчика. Продуйте первичный теплообменник

Трубка не вариант, потому как на отопление работает отменно! Первичный промыл, после чегго стало работать отопление, а так не работало вообще ничего.
Подозрение на ...
Bert
27 авг 2019, 22:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco 240 не включается на ГВС
Ответы: 4
Просмотры: 2237

Baxi eco 240 не включается на ГВС

Как выше сказал, Baxi eco 240! Не включается на нагрев ГВС по причине отсутствия сигнала с микропереключателя циркуляции. в режиме отопления шток поднимается быстро и до конца, но стоит только включить воду, то шток опускается почти до конца или до конца. Соответственно в летнем режиме шток ...

Перейти к расширенному поиску