Найдено 7 результатов

Diminator
15 окт 2019, 12:37
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Ответы: 12
Просмотры: 7230

Luna3 comfort термостат и уличный датчик

Выставил F10 = 0. Наблюдаю. В инструкции вообще нет описания F10. Хотя в инструкции от nuvola есть. Странно...
Diminator
12 окт 2019, 11:11
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Ответы: 12
Просмотры: 7230

Luna3 comfort термостат и уличный датчик

Неужели никто не сталкивался с такой конфигурацией?
Diminator
10 окт 2019, 12:10
Форум: Программирование настроек
Тема: Luna3 comfort термостат и уличный датчик
Ответы: 12
Просмотры: 7230

Luna3 comfort термостат и уличный датчик

Радиаторное отопление, панель котла вынесена, на улице датчик температуры. Modul=1, Ambon=1, F10=2, build=3, yself = 1. K-reg котел сам регулирует. Все вроде работает, котел смотрит на температуру в помещении и включается при ее падении, но, к-reg = 1 по кривой при +5 теплоноситель = 35°. По факту ...
Diminator
09 окт 2019, 01:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
Ответы: 6
Просмотры: 3023

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Отпишусь - проблема была в кране подпитки. И еще, спасибо что посоветовали посмотреть давление в расширительном баке, там был 0! По качеству пока страдаем :(
Diminator
18 сен 2019, 00:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
Ответы: 6
Просмотры: 3023

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Спасибо. Подобную проверку можно произвести без вызова официалов? Не пострадает гарантия в этом случае? Речь о скидывании гайки, она вроде удобно доступная.
Diminator
17 сен 2019, 22:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
Ответы: 6
Просмотры: 3023

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Starik писал(а): 17 сен 2019, 22:22 Начни с проверки расширительного бака.
хм, не понял, а как это относится к наполнению системы? Давление поднимается без работы котла на отопление, но при его наличии в системе. Перекрываю ГВС - давление стоит. И да, есть другой расширительный бак на 35л. В нем давление 2атм.
Diminator
17 сен 2019, 21:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении
Ответы: 6
Просмотры: 3023

Nuvola-3 Comfort 280i - растет давление в отоплении

Только смонтировали, запустили, работает в режиме ГВС и отопления. В течении суток набирает в контуре отопления водопроводные 3атм и начинает сбрасывать через предохранительный клапан. При закрытых кранах ГВС на котле все нормально, давление держится - 1атм. Кран подпитки закрыт. Как и что проверить?

Перейти к расширенному поиску