KonstantiM , насос работает всегда(я почти в этом уверен) - да всегда Starik , да в целом я несколько раз прочитал инструкцию, но из за отсутствия опыта, у меня нет цельной картины, как я понимаю что при наличии датчика внешней температуры и внутрикомнатного регулятора, температура теплоносителя по...
brato4karik
14 ноя 2019, 10:25
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

тогда получается ни датчик внутрикомнатной температуры ни уличной не будут управляющими элементами?
brato4karik
14 ноя 2019, 09:30
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

вообще если установить внешний датчик и датчик установки температуры в помещении, какие настройки в котле нужно сделать, сможет ли система в таком виде корректно и гибко функционировать?
brato4karik
13 ноя 2019, 09:20
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

Ок, если рассмотреть устройство схемы с наличием датчика(установить его на данном этапе не проблемма, то как должны выглядеть настройки котла?
brato4karik
12 ноя 2019, 18:49
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

Тоесть в целом оставить настройку по установке теплоносителя? На лето и зиму?
brato4karik
12 ноя 2019, 17:47
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

да согласен, а как бы гармонично это установить, но одна батарея(полотенце сушитель-ванная второго этажа) никогда не будет закрыт
brato4karik
12 ноя 2019, 16:41
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

Отапливаемая площадь первого этажа 63 м (теплый) пол, примерно столько же второй, на каждый радиатор планируется термоголовка. Про балансировку я конечно понимаю и осознаю. Интуитивно приходит мысль такая: если в теплый период похолодало(ну реально +15 для лета это прохладно) запустил котел на 40 гр...
brato4karik
12 ноя 2019, 13:38
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

да как, не обидно, но это самая первая мысль которая мне пришла в голову. Тем более что краны которые перекрывают ветку на батареи уже установлены. Но вот как быть с программированием котла? Сейчас котел настроен на работу по температуре теплоносителя, при этом отопление 2 этажа происходит медленней...
brato4karik
12 ноя 2019, 10:18
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

Как смог нарисовал схему в Visio, и вопрос мой в том как модернизировать систему что бы в прохладное лето, работали теплые полы, но при этом котел работал в правильном режиме

Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Схема отопления
brato4karik
08 ноя 2019, 17:48
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата
Ответы: 28
Просмотры: 14727

Настройка режима Luna 3 Comfort и испльзование термостата

Добрый день, после монтажа системы отопления профильной фирмой(не доволен результатами работы), имею следующую схему: Котел Luna 3 Comfort(атмосферный) первый этаж теплые полы с термоголовкой, второй этаж двухтрубная система радиаторов(подача обратка), полотенце сушитель в ванной 2 этажа подключен к...