Найдено 7 результатов

verabiy605
19 ноя 2019, 16:48
Форум: Другие вопросы
Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Ответы: 21
Просмотры: 12198

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Прошу прощения за задержку.

И не будет. Это к электрикам.

А они как без документации разберутся? Принцип конечно один, но...

Замерьте напряжение на корпусе котла. Мультиметром один провод в ноль розетки второй кабель на корпус котла. Значение должно быть близко к 0 Вольт. Из практики за два ...
verabiy605
13 ноя 2019, 10:13
Форум: Другие вопросы
Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Ответы: 21
Просмотры: 12198

Каждый год портится теплообменник. Main 24i


И это. Мэйны сняли с производства в 2011 году. То есть какминимум 5 лет его работа вас не беспокоила?

Дом 2009 года постройки, до лета 2015 квартира использовалась как ТСЖ, то есть де-факто никак. До первой поломки при активной эксплуатации прошло года полтора. Сами теплообменники делают до сих ...
verabiy605
10 ноя 2019, 13:59
Форум: Другие вопросы
Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Ответы: 21
Просмотры: 12198

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Steamboy писал(а): 09 ноя 2019, 21:31 А может кто-то из соседей что-то отматывает?
Извините, я не понял. Отматывает что?
RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 22:53не понял мысль...
Пройдет 12 месяцев. Поменяют теплообменник. Пройдет еще 13 месяцев. Будет так же платно как и раньше.
verabiy605
09 ноя 2019, 12:26
Форум: Другие вопросы
Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Ответы: 21
Просмотры: 12198

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

RADAR писал(а): 09 ноя 2019, 12:01 уже пора купить новый котел, будет 2 года гарантии...только купить и заказать пуск котла в АСЦ...
Такой уровень либо у котла, либо у АСЦ (запуск и диагностику делал мужчина, который при сдаче нового дома подключал их во всех квартирах).
Однако во всех прочих квартирах такой дичи нет.
verabiy605
09 ноя 2019, 11:59
Форум: Другие вопросы
Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Ответы: 21
Просмотры: 12198

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Alex_Kovy, не могли бы Вы немного в духе "для чайника" ответить. Есть руки, тестер и паяльник. Между чем и чем выровнять потенциалы? Куда тыкаться щупами?
verabiy605
09 ноя 2019, 10:45
Форум: Другие вопросы
Тема: Каждый год портится теплообменник. Main 24i
Ответы: 21
Просмотры: 12198

Каждый год портится теплообменник. Main 24i

Здравствуйте.
Пишу о горе.
В квартире стоит котел BAXI Main 24i. Вода. Газ.

В 2016 году перед зимой из котла стала подкапывать вода, через несколько дней вода стала течь струей.
Вызванный мастер определил проблему "пробит теплообменник". Причина неизвестна - "ну редко, но бывает".
После замены ...

Перейти к расширенному поиску