Крыльчатка вращается легко. Также произвольно от потока воздуха. Так что не похоже на клин.
По ГВС поставил в f параметрах перегрев 5градусов выше заданой. Что бы реже включалось.
Найдено 7 результатов
- 26 ноя 2019, 22:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
- Ответы: 22
- Просмотры: 9603
- 26 ноя 2019, 21:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
- Ответы: 22
- Просмотры: 9603
Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
Спасибо Вам добрый человек! F45 и F48 были 000 и 100. Только поставил F45 как по ссылке, котел запустился.
Еще вопрос. Вентилятор прыскать спреем после разборки или как то так? Какой конкретно спрей?
Есть небольшая проблема с косвенником. Долго догревает последние градусы. Может и час или больше ...
Еще вопрос. Вентилятор прыскать спреем после разборки или как то так? Какой конкретно спрей?
Есть небольшая проблема с косвенником. Долго догревает последние градусы. Может и час или больше ...
- 26 ноя 2019, 19:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
- Ответы: 22
- Просмотры: 9603
Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
Прошу прощения. А как быть если у меня одноконтурный котел. А в мануале при калибровке нужно вкдючить горячую воду. И как это все произвести если он не загорается и светит Е55? 

- 26 ноя 2019, 11:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
- Ответы: 22
- Просмотры: 9603
Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
А от чего могла возникнуть такая ошибка?
Возможно я менял тип газа,но я вернул все обратно...
Возможно я менял тип газа,но я вернул все обратно...
- 26 ноя 2019, 10:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
- Ответы: 22
- Просмотры: 9603
Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
Установил F1 - 010(так как камера закрытая) теперь ошибка Е55. Хотя я ничего с клапаном не делал.
И как делать калибровку клапана если он не запускается и нет протока(потому что он одноконтурный).
И как делать калибровку клапана если он не запускается и нет протока(потому что он одноконтурный).
- 26 ноя 2019, 06:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
- Ответы: 22
- Просмотры: 9603
Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
Котел с принудительной тягой. Но когда параметр F1 задаю 010,а не 020, то уходит в ошибку Е55
- 25 ноя 2019, 23:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
- Ответы: 22
- Просмотры: 9603
Ошибка Е03 Baxi eco 3 compact
Не стал плодить темы, спрошу тут.
Котел BAXI ECO5 COMPACT 1.24Fi одноконтурный с косвенником.
В процесе манипуляций с меню, котел выбил ошибку Е03.насос работает, что то щелкает(похоже на релюшку), но вентилятор не запускается.и выбивает Е03. Напряжение на вентилятор не приходит. Смотрел что может ...
Котел BAXI ECO5 COMPACT 1.24Fi одноконтурный с косвенником.
В процесе манипуляций с меню, котел выбил ошибку Е03.насос работает, что то щелкает(похоже на релюшку), но вентилятор не запускается.и выбивает Е03. Напряжение на вентилятор не приходит. Смотрел что может ...